500*700*150的箱子 8跟SC50的管算上 壁厚 丝帽 跟本放不下啊 有有经验的前辈吗 给点建议
500*700*150的箱子 8跟SC50的管算上 壁厚 丝帽 跟本放不下啊 有有经验的前辈吗 给点建议
2楼
一排放不下,二排可以吗?
回复
3楼
1、可以采用多排,不要做成一排;2、可以合并配管;3、如果不是埋地的,可以采用桥架。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-5-2 06:20 1、可以采用多排,不要做成一排;2、可以合并配管;3、如果不是埋地的,可以采用桥架。合并配管怎么做
回复
5楼
用桥架和配电箱连接,8根50的管和桥架连接
回复
6楼
2*4,每排四根,共两排
回复
7楼
可以采取双排来排放。
回复
8楼
学习了。。。。。。。
回复