感觉不合理!理由是啥,装好的电控箱,里面的压线端子这么容易松吗?质量不好,工艺不好!高压为啥不需要定期拧紧?
感觉不合理!
理由是啥,装好的电控箱,里面的压线端子这么容易松吗?
质量不好,工艺不好!
高压为啥不需要定期拧紧?
2楼
在你遇到接触不好 使用仪表测量不到 你就知道为什么了
回复
3楼
没错。电气振动、接触面氧化、热胀冷缩等因素都会造成电气结合部的接触电阻逐渐增大,进而发热、再氧化,如此循环恶化。许多故障就是这么萌生而来的。
回复
4楼
可能是怕接触虚了吧。一般不会这么快就虚了的。看用什么端子了。
回复
5楼
没错。电气振动(电磁力)、接触面氧化、热胀冷缩等因素都会造成电气结合部的接触电阻逐渐增大,进而发热、再氧化,如此循环恶化。许多故障就是这么萌生而来的。
回复
6楼
低压可以停电这么检修,高压呢,停电的影响很大,一般不会停电,怎么拧紧检修?
回复