楼主奋斗了一周多,终于把景观的强电搞的差不多了,现在有个问题,室外有个箱变是500KVA的,我所有的用电负荷加起来要420多,箱变位置和容量是当地供电局定的,我现在用电400多,500的是不是一定不行了,有个630的我想要求当地供电局给换一下,不知道他们会不会同意,我已经跟当地甲方说了,当地甲方让我开个工程联系单,他们去跟当地供电局谈,还有就是现在忽然增加了水泵房,可水泵房离我室外箱变最远的要10000多米,这样供电的话会不会不符合规范,我记得室外箱变供电最大也就1000米吧,还有就是广播和监控的问题,整个园区面积是130多万平方米,广播和监控我如果是放一个机房里,是不是可以设置2个机房,分区域控制,而且监控和广播的系统具体用什么的那,小弟对弱电本来就不是很懂,所以来这请教大神们,小弟在线等,今天下班前要交图..............
楼主奋斗了一周多,终于把景观的强电搞的差不多了,现在有个问题,室外有个箱变是500KVA的,我所有的用电负荷加起来要420多,箱变位置和容量是当地供电局定的,我现在用电400多,500的是不是一定不行了,有个630的我想要求当地供电局给换一下,不知道他们会不会同意,我已经跟当地甲方说了,当地甲方让我开个工程联系单,他们去跟当地供电局谈,还有就是现在忽然增加了水泵房,可水泵房离我室外箱变最远的要10000多米,这样供电的话会不会不符合规范,我记得室外箱变供电最大也就1000米吧,还有就是广播和监控的问题,整个园区面积是130多万平方米,广播和监控我如果是放一个机房里,是不是可以设置2个机房,分区域控制,而且监控和广播的系统具体用什么的那,小弟对弱电本来就不是很懂,所以来这请教大神们,小弟在线等,今天下班前要交图..............
2楼
小弟对弱电本来就不是很懂
回复
3楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-4-30 10:51 编辑
10000米。。。。。太远了吧,这线损得多大。。。
不常用 的话,建议设柴油泵
回复
4楼
:D:D:D:D:D
回复
5楼
qq359879362 发表于 2014-4-30 10:41 10000米。。。。。太远了吧,这线损得多大。。。不常用 的话,建议设柴油泵您能具体讲一下吗,柴油泵是什么意思。。。。
回复
6楼
ray卢 发表于 2014-4-30 11:13 您能具体讲一下吗,柴油泵是什么意思。。。。柴油泵就是烧柴油的泵,不用供电
回复
7楼
qq359879362 发表于 2014-4-30 11:23 柴油泵就是烧柴油的泵,不用供电水专业刚说消防水泵按三级负荷,那我配电只给一路就可以了吧
回复
8楼
qq359879362 发表于 2014-4-30 10:41 10000米。。。。。太远了吧,这线损得多大。。。不常用 的话,建议设柴油泵有一个箱变差不多100米,现在水专业说消防是三级负荷,那就按三级负荷配电,给一路电,不知道当地消防局会不会提
回复
9楼
(1)我觉得您的计算负荷如果在400kW,500KVA的变压器够用了。80%的变压器复杂率。因为景观又不是一直都开。都是有参观的时候给开开,路灯是晚上开。不过能换成630的更好。
(2)水泵房太远了,线损的计算要看水泵房的负载多大。如果利用水泵房附近那个箱变也行啊。只是得和电业局沟通,看看人家能不能给你增加一个回路。
(3)弱电无所谓,反正都得深化。
回复
10楼
aquarius850205 发表于 2014-4-30 15:38 (1)我觉得您的计算负荷如果在400kW,500KVA的变压器够用了。80%的变压器复杂率。因为景观又不是一直都开。 …谢谢您,我的计算负荷是400多KW,其实我没考虑同时利用系数,按您的意思其实也够,关于水泵我们沟通了一下,水专业说他们这个水泵可以按三级负荷来做,所以 我就给了一路电,也是从那个500KVA的箱变给的一路电,现在我就想需不需要换成哪那个630的,跟当地甲方沟通,甲方让开个工程联系单给他们,他们去跟当地供电局沟通,一听到工程单总感觉要承担责任似的,所以在考虑要不要更换,呵呵
回复
11楼
10000多米,你如果确定没打错字的话,为什么会想出低压供电10公里这种事···
变压器的问题,能换630换630,500kVA按你说的420多个kw是够的,因为你还要低压无功补偿进去吧?
水泵那边最好在建个变压器
通讯的不懂
回复