大家好,小弟现有一台额定功率30KW风机,采用星三角启动,从配电柜到电机用6条单芯铜芯线,距离大约6米,我想问的是从接触器下端到电机的电缆到底用多大截面积的,有说16平方,有说10平方,大家觉得6平方是否可以??谢谢
大家好,小弟现有一台额定功率30KW风机,采用星三角启动,从配电柜到电机用6条单芯铜芯线,距离大约6米,我想问的是从接触器下端到电机的电缆到底用多大截面积的,有说16平方,有说10平方,大家觉得6平方是否可以??谢谢
12楼
lsc19590714 发表于 2014-5-1 09:24 建议用16平方的。是星角启动。正常运转时是由二根6平的线供电。
回复
13楼
学习 哇哈哈
回复
14楼
路过学习了!!!
回复
15楼
配电箱到电机位置距离较近,且敷设方式明装,周边环境温度较低,可以考虑用10平方线缆。
回复
16楼
但是不象楼上说的,正常运转时用二根6平的线供电。这是错误的,不要误导人家。
回复
17楼
但是不象楼上说的,正常运转时用二根6平的线供电。这是错误的,不要误导人家。
回复