关于30KW电机电缆选择
cdzyl0
cdzyl0 Lv.3
2014年04月30日 09:40:58
只看楼主

大家好,小弟现有一台额定功率30KW风机,采用星三角启动,从配电柜到电机用6条单芯铜芯线,距离大约6米,我想问的是从接触器下端到电机的电缆到底用多大截面积的,有说16平方,有说10平方,大家觉得6平方是否可以??谢谢

大家好,小弟现有一台额定功率30KW风机,采用星三角启动,从配电柜到电机用6条单芯铜芯线,距离大约6米,我想问的是从接触器下端到电机的电缆到底用多大截面积的,有说16平方,有说10平方,大家觉得6平方是否可以??谢谢
免费打赏
fitman
2014年04月30日 09:47:41
2楼
额定电流约57A,16平方是最低要求了。
回复
cdzyl0
2014年04月30日 09:50:02
3楼
fitman 发表于 2014-4-30 09:47 额定电流约57A,16平方是最低要求了。从接触器下端到电机的接线上的电流并不会达到额定电流
回复
lingxuct
2014年04月30日 10:06:18
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-30 10:07 编辑

30KW电机Y200L1-2的额定电流是57A,相电流为33A,6米长度用10平方足够了,个人意见6根线用6平方也可以。
回复
cdzyl0
2014年04月30日 10:12:43
5楼
ccc___ 发表于 2014-4-30 10:06 30KW电机Y200L1-2的额定电流是57A,相电流为33A,6米长度用10平方足够了,个人意见6根线用6平方也可以。谢谢。。。。。。。。。。。。
回复
fitman
2014年04月30日 10:17:05
6楼
呵呵,还真没注意接线方案是从接触器下端就分成三角接线了!区管的回答是正解!
回复
cdzyl0
2014年04月30日 10:27:07
7楼
fitman 发表于 2014-4-30 10:17 呵呵,还真没注意接线方案是从接触器下端就分成三角接线了!区管的回答是正解!谢谢。。。。。。。。。。。。。。
回复
ahanson
2014年04月30日 10:52:40
8楼
回复
dh19881020
2014年04月30日 14:02:48
9楼
选用10个的线吧,这样载流可以再大点,如果你选用6个的线你长时间启动运行估计不行。。。
回复
cvvc1980
2014年04月30日 14:37:21
10楼
6根线 只需要6平方就可以啦 搞10个那那么粗 浪费
回复
lsc19590714
2014年05月01日 09:24:00
11楼
建议用16平方的。