大家好,小弟现有一台额定功率30KW风机,采用星三角启动,从配电柜到电机用6条单芯铜芯线,距离大约6米,我想问的是从接触器下端到电机的电缆到底用多大截面积的,有说16平方,有说10平方,大家觉得6平方是否可以??谢谢
大家好,小弟现有一台额定功率30KW风机,采用星三角启动,从配电柜到电机用6条单芯铜芯线,距离大约6米,我想问的是从接触器下端到电机的电缆到底用多大截面积的,有说16平方,有说10平方,大家觉得6平方是否可以??谢谢
2楼
额定电流约57A,16平方是最低要求了。
回复
3楼
fitman 发表于 2014-4-30 09:47 额定电流约57A,16平方是最低要求了。从接触器下端到电机的接线上的电流并不会达到额定电流
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-30 10:07 编辑
30KW电机Y200L1-2的额定电流是57A,相电流为33A,6米长度用10平方足够了,个人意见6根线用6平方也可以。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-4-30 10:06 30KW电机Y200L1-2的额定电流是57A,相电流为33A,6米长度用10平方足够了,个人意见6根线用6平方也可以。谢谢。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
呵呵,还真没注意接线方案是从接触器下端就分成三角接线了!区管的回答是正解!
回复
7楼
fitman 发表于 2014-4-30 10:17 呵呵,还真没注意接线方案是从接触器下端就分成三角接线了!区管的回答是正解!谢谢。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
回复
9楼
选用10个的线吧,这样载流可以再大点,如果你选用6个的线你长时间启动运行估计不行。。。
回复
10楼
6根线 只需要6平方就可以啦 搞10个那那么粗 浪费
回复
11楼
建议用16平方的。
回复