老总问我刚重比是不是结构的固有特性,我说是,他叫我再看看书,求解释啊……囧
qa3108537
qa3108537 Lv.2
2014年04月29日 10:43:34
只看楼主

老总问我刚重比是不是结构的固有特性,问了两次,我两次都说是,他两次都叫我再看看书……救命……求大神指教。

老总问我刚重比是不是结构的固有特性,问了两次,我两次都说是,他两次都叫我再看看书……救命……求大神指教。
免费打赏
chtpp568983
2014年05月09日 23:28:37
32楼
爱生活v爱结构 发表于 2014-4-30 13:03 我是这么理解的 不知道对否 嘿嘿动力特性包括自振周期,频率,振幅
回复
victoryzp
2014年05月10日 16:53:28
33楼
大家好才是真的好
回复
老土
2014年05月12日 00:12:52
34楼
学习了,学习了
回复
qinhaojun
2014年05月13日 11:46:56
35楼
因为有个项目一开始刚重比调不过,所以专门仔细看了一下刚重比的计算方法。刚重比是一个结构的刚度与其重量的比值,其中重量由建筑的恒活荷载组合而成,也就是说一个建筑各个构件尺寸等定好,房间功能定好以后重量就是一个确切的值。而其中的刚度则是假设附加一个倒三角荷载在建筑上,根据悬臂结构用等效原理计算出来的刚度,也就是说一个确定的建筑模型,其刚重比是确定的,不会因为在不同的地震烈度划分区,不同的土质,不同的抗震等级而不同。
回复
nechiang
2014年05月13日 12:05:19
36楼
都忘了刚重比是哪用了
回复
nan11133
2014年05月13日 14:14:46
37楼
我觉着是固有特性,不随外界条件改变而改变。当一个房子功能和结构布置完毕后,他只能有一个刚重比,否则只能通过调整结构布置和荷载来改变刚重比。 以上个人愚见
回复
hyy8911
2014年05月13日 16:10:42
38楼
考虑侧向剪力就有刚重比,如不考虑侧向剪力,刚重比就没意义。
回复
xfxy0405
2014年05月13日 16:41:08
39楼
刚重比计算是规范按等效原则计算出来了,,所以不是。。。
回复
勘设huang
2014年05月13日 17:04:35
40楼

学习了,学习了
回复
辉辉坨
2014年05月14日 14:53:37
41楼
谢谢分析~果然都是高手啊
回复

相关推荐

APP内打开