空调主机电缆选择问题,急急急!!!
与电共舞
2014年04月29日 09:01:48
只看楼主

本帖最后由 cj0379 于 2014-4-29 09:03 编辑 空调主机P=65.7千瓦,额定电流112安,功率因数0.8,采用星三角启动方式,启动电流330安,厂家样本选用YJV-0.6/1kv 3*90+2*35的电缆,实际安装选用YJV-0.6/1kv 3*70+2*35的电缆,手册上40摄氏度时电缆载流量为224安,224*0.7=156.8,理论上是可以的,实际运行会不会有问题啊,可行吗??急急急啊 各位同仁啊:time::time:

本帖最后由 cj0379 于 2014-4-29 09:03 编辑

空调主机P=65.7千瓦,额定电流112安,功率因数0.8,采用星三角启动方式,启动电流330安,厂家样本选用YJV-0.6/1kv 3*90+2*35的电缆,实际安装选用YJV-0.6/1kv 3*70+2*35的电缆,手册上40摄氏度时电缆载流量为224安,224*0.7=156.8,理论上是可以的,实际运行会不会有问题啊,可行吗??急急急啊 各位同仁啊:time::time:
免费打赏
lingxuct
2014年04月29日 09:42:18
2楼
才112A电流,用50平方的也没问题,空调电机启动电流不是很大,距离在200米以内的话,70平方电缆肯定没问题。
回复
与电共舞
2014年04月29日 10:06:11
3楼
本帖最后由 cj0379 于 2014-4-29 10:17 编辑 ccc___ 发表于 2014-4-29 09:42 才112A电流,用50平方的也没问题,空调电机启动电流不是很大,距离在200米以内的话,70平方电缆肯定没问题。 …谢谢版主,:handshake
回复
lingxuct
2014年04月29日 10:11:16
4楼
cj0379 发表于 2014-4-29 10:06 谢谢楼主,朋友,一楼的帖主是你,这个帖子的楼主是你,你就自己谢自己吧!
回复
与电共舞
2014年04月29日 10:17:56
5楼
ccc___ 发表于 2014-4-29 10:11 朋友,一楼的帖主是你,这个帖子的楼主是你,你就自己谢自己吧!不好意思 太急了 打错字了 谢谢版主啊
回复
heer23
2014年04月29日 10:20:14
6楼
没有问题 启动电流是瞬间的 正常70的带110安没有问题
回复
cdleeyb
2014年04月29日 10:25:06
7楼
低压电缆不贵吧,
回复
woheni2010
2014年04月29日 10:31:58
8楼
35都没问题
回复

相关推荐