急救!20000kw负荷,供电公司要求使用10kv专线,我可是有6000kw的高压电机啊!!!!
pirate_boy
pirate_boy Lv.7
2014年04月28日 22:45:01
只看楼主

公司申请约20000kw的新项目用电申请,申请35kv专线,可是供电公司不给批,说是没有35kv间隔,要求使用10kv专线,四回五回线路都可以。但是这个项目有一台6000kw的高压电机,还有2台2300kw的高压电机啊,而且二期项目还有32000kw的新增负荷,有多台高压电机!! 跟供电公司说了,可是还是要求10kv专线,说是离变电站近(300米吧),不需要新建变电站,还能节约成本!可以多回10kv专线,然后厂内开闭所。

公司申请约20000kw的新项目用电申请,申请35kv专线,可是供电公司不给批,说是没有35kv间隔,要求使用10kv专线,四回五回线路都可以。但是这个项目有一台6000kw的高压电机,还有2台2300kw的高压电机啊,而且二期项目还有32000kw的新增负荷,有多台高压电机!!
跟供电公司说了,可是还是要求10kv专线,说是离变电站近(300米吧),不需要新建变电站,还能节约成本!可以多回10kv专线,然后厂内开闭所。
请问各位专家,这样可以么?技术上行不行得通,经济么?
还有开闭所什么意思?多回10kv并联么?
请不吝赐教!不胜感激!!
免费打赏
pirate_boy
2014年04月28日 22:47:24
2楼
单回10kv线路也就可以提供6000负荷吧,怎么设计?10kv允许并联么!!!!!
回复
电气交流
2014年04月28日 23:00:30
3楼
一般这么大的负荷还是单独设置变电所比较合适,电业部门不允许,那也没有办法,
多回路并联,如果条件允许并联,也可以,只是系统就麻烦了,而且管理不方便。
回复
电气交流
2014年04月28日 23:15:59
4楼
不用想,这么大的负荷,应该建立35kV站了,如果附近没有,那就建立110kV的站,
35kV,电力系统慢慢会淘汰掉,以后用66kV来代替。
回复
pirate_boy
2014年04月28日 23:20:55
5楼


供电公司答复,10kv一样用,开闭所可以解决问题(怀疑??),而且不需要新建变电站,运行成本也低,所以要求使用10kv专线。
110kv站不用考虑,这个没有可能(不给批)
回复
电气交流
2014年04月28日 23:30:27
6楼
实在不行,将就用10kV,要不就并列运行,但是这个需要认真考虑,如果是同一个母线段的馈出,
还好办点,如果是不同的母线段馈出电缆,还得考虑并联的具体条件。
要不就搞多段10kV母线段,比如6000kV电动机一段,两台2300kW的电动机一段,
其他负荷一段。6000kW的电动机采用什么启动方式?如果直接启动,要看上级变电所的短路参数和
定值了,建议采取软启动(但是这个有风险,要计算和综合考虑),
当然最好的是变频启动(变频器功率4000够了),同步机还是异步机,同步用LCI,异步用多电平串联,
2300的可以考虑直接启动,上一级10kV能有这么大的容量,说明变压器很大,相应短路电流大。
回复
pirate_boy
2014年04月28日 23:44:12
7楼


供电公司说是要提供不同母线段电源(也就是双回路了),上一级电源是一座110变电站,两台63000变压器,两段母线。6000高压电机变频启动。
想想就感觉复杂,多段母线,如果再考虑双电源问题(化工),加上不同段母线备用……〒_〒头都大了!
回复
pirate_boy
2014年04月28日 23:47:03
8楼


如果双回路,是不是对电工水平要求比较高?厂里没有一个两个真正懂得!
回复
电气交流
2014年04月28日 23:56:57
9楼
pirate_boy 发表于 2014-4-28 23:44 供电公司说是要提供不同母线段电源(也就是双回路了),上一级电源是一座110变电站,两台63000变压器,两 …这个63000是三卷变压器,容量比知道不?估计10kV侧是一半。最好要业主提供两回路大电源,这样单母线分段是最容易的,假使没有两路大电源,也搞单母线分段,虽然不能承担所有负荷,至少对于某些一级负荷是有保证的,假使一路进线出现故障的情况。还有,一路进线至少要能带自己母线段的负荷,6000的电动机变频启动,那就没有什么问题了,2300的直接启动。简单,我们有些项目都是50M的负荷,甚至80M,最大的电动机10几M。
回复
武汉机电小强
2014年04月29日 00:46:50
10楼
用10KV也不是不行。。。
那么你们可以要求供电那边给出三个间隔,并为你们单独预留2个间隔。。。

1、你们从10KV站三个间隔引三路到你们新建开闭所,从开闭所两路直接出线两个23OOKW电机;
2、从开闭所第三路引线到你专变室,直接做4000KW的其它正常配电 。。。。
回复
lingxuct
2014年04月29日 07:09:42
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-29 07:12 编辑

前期2万和二期3万2一起考虑吧,最低也得35KV供电,有条件的话,申请110KV好了!

有10KV的大电机,10KV电压等级应放在自己单位的内部系统。

35KV他没有间隔,自己投资到他们那里加柜子好了(一般电力部门会这样要求的)。
回复