求助,扁钢预留问题
siuhui
siuhui Lv.3
2014年04月28日 20:53:09
来自于防雷减灾
只看楼主

今天遇到一个问题,在预留卫生间局部等电位时我是把扁钢焊在7字弯圆钢上再把圆钢焊在与引下线跨接的梁钢筋上,验收时甲方说不行,规范要求扁钢直接焊在梁钢筋上,问他什么规范又不说,求教,我的做法对吗,不对的话是什么规范要求的了,各位大大帮帮忙

今天遇到一个问题,在预留卫生间局部等电位时我是把扁钢焊在7字弯圆钢上再把圆钢焊在与引下线跨接的梁钢筋上,验收时甲方说不行,规范要求扁钢直接焊在梁钢筋上,问他什么规范又不说,求教,我的做法对吗,不对的话是什么规范要求的了,各位大大帮帮忙
免费打赏
qq_1399339703906
2014年05月06日 10:19:55
2楼
如果焊接长度符合要求你的做法应该是正确的
回复
guanbw
2014年05月14日 21:37:42
3楼
要焊接在圈梁的主筋上
回复
卡卡西585
2014年12月24日 09:28:31
4楼
国标图集上面的做法都是直接焊接在梁钢筋上的,规范没有说明~
回复
bzh8462
2014年12月25日 08:10:28
5楼
一个概念问题,卫生间是局部等电位。不必将Leb与引下线贯通。
回复