战时电源可以穿非人防区?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2014年04月28日 20:33:37
只看楼主

一个大地下室设置了一个人防电站。N多个人防单元,但是人防单元之间有非人防区隔着。这样去其他人防单元是走室外覆土还是直接地下室走通了。走室外覆土要每个单元做防爆波电缆井、两种做法都符合规范 哪种更加可取 从操作性还有经济型

一个大地下室设置了一个人防电站。N多个人防单元,但是人防单元之间有非人防区隔着。这样去其他人防单元是走室外覆土还是直接地下室走通了。走室外覆土要每个单元做防爆波电缆井、两种做法都符合规范 哪种更加可取 从操作性还有经济型
免费打赏
开心老爸
2014年04月28日 21:03:09
2楼
走覆土比较好,否则电缆容易遭到损害
回复
amoon850827
2014年04月28日 21:10:20
3楼
可以穿越非防护区,但需要采取与受电端防护单元等级一致的防护措施。具体措施见全国民用建筑工程设计技术措施 2009 防空地下室专篇,P154页
回复
woheni2010
2014年04月29日 08:32:06
4楼
哪种做法好
回复
woheni2010
2014年04月29日 09:07:14
5楼
国产007 发表于 2014-4-28 21:10 可以穿越非防护区,但需要采取与受电端防护单元等级一致的防护措施。具体措施见全国民用建筑工程设计技术措 …有这一章节?瞎扯淡
回复
woheni2010
2014年04月29日 09:30:04
6楼
自己顶起来
回复
liyongjing12
2014年04月30日 08:14:44
7楼
woheni2010 发表于 2014-4-29 09:07 有这一章节?瞎扯淡高手呀!学习
回复
woheni2010
2014年04月30日 12:58:50
8楼
自己顶起来
回复
jianzhudianqi
2014年05月02日 04:43:32
9楼
路过学习了!!!
回复
梦就在
2014年05月02日 08:10:15
10楼
走覆土比较好,否则电缆容易遭到损害
回复
amoon850827
2014年05月02日 21:18:12
11楼
woheni2010 发表于 2014-4-29 09:07 有这一章节?瞎扯淡麻烦你自己翻下技术措施 防空地下室专篇!注意,不是电气专篇!还有麻烦你下次用什么瞎扯淡来形容别人的时候自己先查验清楚别人是不是真在扯淡。