变配电室低压开关柜的总进线断路器该采用3P还是4P?
变配电室低压开关柜的总进线断路器该采用3P还是4P?
2楼
基本上是3P,也有是两个电源通过母联的情况下选择4P的,但是最终电力部门还是选择3P。
回复
3楼
学习了,长知识。
回复
4楼
我认为最好采用3p,以满足可能出现的TN一C(一S)
回复
5楼
一般情况下,除非你采用TN-S接地系统你可以采用4P,否则还是用3P吧。免得触犯强条。
回复
6楼
市电用3P的比较多,柴发4P
回复
7楼
通常都是选择3P的,在总开关的地方,断N一般是不允许的。
但是如果,你的总开关的地方是住宅,那么你的总开关就要选择漏电断路器,这个时候你就要选择4P的啦。但是这种开关一般N线没有触点,不会断开。