如1~6层为商业用,7~20为住宅用。转换层指的是6层还是7层,还是独立的一层?
yanneng168
yanneng168 Lv.8
2014年04月28日 14:08:06
只看楼主

本帖最后由 yanneng168 于 2014-4-29 12:11 编辑 如1~6层为商业用,7~20为住宅用。转换层指的是6层还是7层,还是独立的一层?还有就是-1和-2层为地下室,1、2、3、4层为商业,这种情况需要转换层吗?

本帖最后由 yanneng168 于 2014-4-29 12:11 编辑

如1~6层为商业用,7~20为住宅用。转换层指的是6层还是7层,还是独立的一层?
还有就是-1和-2层为地下室,1、2、3、4层为商业,这种情况需要转换层吗?
免费打赏
chiye987654
2014年04月28日 16:22:00
2楼
好东西 学到了
回复
yanneng168
2014年04月28日 16:28:56
3楼
等待大虾前来........
回复
拖鞋十号
2014年04月28日 20:40:10
4楼
转换层肯定是第六层啊
回复
cardina
2014年04月28日 22:03:36
5楼
我觉得也是第6层
回复
2014年04月29日 08:25:08
6楼
第一个问题:第6层为转换层
第二个问题:这种情况也是可以用的。对于高位转换结构,应该将崁固端在地下室顶板来做。
个人意见,仅供参考
回复
恼羞成怒啊
2014年04月29日 08:32:23
7楼
小手一抖~两分到手~:lol
回复
yanjs3
2014年04月29日 09:49:34
8楼
楼上的真是哪里混分都有你,无敌了
回复
设计
2014年04月29日 10:39:11
9楼
谢谢分享,OK,就这样,拿币走人。。。。
回复
spy320
2014年04月29日 11:18:48
10楼
这样表述不太明确,最好用标高来说话,假设第六层商业的顶板标高为25.200,那么转换层就在这个标高处。
回复
yanneng168
2014年04月29日 12:11:01
11楼
学习了,-1和-2层为地下室,1、2、3、4层为商业,这种情况需要转换层吗?
回复