本帖最后由 downs120 于 2014-4-28 14:02 编辑 只给出图中的数据,能整定三角形处断路器的速断和过流保护吗?正序阻抗为标幺值,基准容量1000MVA,基准电压10.5KV。
本帖最后由 downs120 于 2014-4-28 14:02 编辑
只给出图中的数据,能整定三角形处断路器的速断和过流保护吗?
正序阻抗为标幺值,基准容量1000MVA,基准电压10.5KV。
2楼
回复
3楼
回复
4楼
個人觀點~僅供參考~
可以算~但需補齊資料~
1.您給的數字與單位有些奇怪~
基准容量1000MVA???@基准电压10.5KV
是指BUS銅排阻抗???
2.另少系統阻抗
35KV/10KV TRANSFORMER 阻抗
回复
5楼
downs120 发表于 2014-4-28 13:54 @ccc___变压器保护的公式偶以前发过,现在还要发一下?
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-4-28 15:09 变压器保护的公式偶以前发过,现在还要发一下?这些公式我知道,我现在就是问怎么求低压侧短路时高压侧的电流。现在只给出了母线的阻抗,是不是还需要电力系统的阻抗(断路器容量)呢?
回复
7楼
系统阻抗你在一楼图中吗?图中数据是“标么值”吗?
如是,则计算出基准值就可得出系数,就可得出各节点的短路电流,选择过负荷系数和可靠系数,就可得出过流定值,按线路数据可计算出速断数据,按短路电流核算灵敏度,不是好了?
回复
8楼
再提供一个数据就可以了,就是变压器阻抗电压。这样速断保护大方式下按躲过0.4KV母线三相短路电流计算,时间取0秒;过流保护可以按大方式下0.4KV母线两相短路电流满足1.5倍灵敏度计算,时间和0.4KV母线出线速断保护配合,如果没有具体资料可以取1秒。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-4-28 17:08 系统阻抗你在一楼图中吗?图中数据是“标么值”吗?如是,则计算出基准值就可得出系数,就可得出各节点 …嗯,谢谢区管前辈!
回复
10楼
有许多,还是凭经验好,计算有些也是不准的
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-22 09:24 编辑 z1g2d3 发表于 2015-4-16 08:03 有许多,还是凭经验好,计算有些也是不准的NO!高压继电保护只能按规范要求的公式计算,你的好经验只能用在一、二个系数的选择上!在变压器保护上,且只有“过负荷系数”的大小可供你的“经验”,在公式允许的范围内选择大小,无别的经验可让你施展了!因为继电保护规范上的公式是近百年电力发展中全世界一致公认的科学依据,你一个人的经验能抵上这个公式?!
回复