求助!想找一下大体积混凝土埋设散热管的相关规定、标准或是规定什么的!相应的施工方案也好,谢谢了!
求助!
想找一下大体积混凝土埋设散热管的相关规定、标准或是规定什么的!
相应的施工方案也好,谢谢了!
2楼
这个不是规定和标准,完全是一种预防设计。
你知道混凝土的抗拉强度,又知道混凝土的热膨胀系数,又知道混凝土水化热产生的最高温度与混凝土入模温度之差,还知道混凝土可以通过水和铁媒介来散热等等。有了这些条件,再通过混凝土水化热的计算,看看最终最不利温度产生的内力是否超过混凝土的抗拉强度,如果超过了,就要进一步加强散热措施......
关于这些计算,你可以参看有关这方面的书籍,如《路桥施工计算手册》等。
回复