中间为中庭的大型商场防烟分区问题
yuzhongshang
2014年04月24日 22:27:50
来自于通风排烟
只看楼主

中庭在上方设排烟风机机械排烟,那么每层商场划分防烟分区时,是否要把中庭排除在外?该如何划分防烟分区?(中庭形状不规则)

中庭在上方设排烟风机机械排烟,那么每层商场划分防烟分区时,是否要把中庭排除在外?该如何划分防烟分区?(中庭形状不规则)
免费打赏
云飘飘
2014年04月25日 06:26:21
2楼
中庭排烟应该单独计算。
回复
yuzhongshang
2014年04月25日 09:53:28
3楼
云飘飘 发表于 2014-4-25 06:26 中庭排烟应该单独计算。是单独算的!只是想知道,每一层的防烟分区划分时,是不是需要特别把中庭单独划为一个防烟分区,还是不去管它,照常去划分防烟分区
回复
mofgyc
2014年04月25日 10:23:27
4楼
yuzhongshang 发表于 2014-4-25 09:53 是单独算的!只是想知道,每一层的防烟分区划分时,是不是需要特别把中庭单独划为一个防烟分区,还是不去管 …中庭如果每层都有防火卷帘隔开就中庭单独算,其它个楼层自己算自己的,如果没有防火卷帘就得都算到中庭里面了
回复
yuzhongshang
2014年04月25日 10:49:29
5楼
mofgyc 发表于 2014-4-25 10:23 中庭如果每层都有防火卷帘隔开就中庭单独算,其它个楼层自己算自己的,如果没有防火卷帘就得都算到中庭里 …你说的我了解,我想说如果中庭独立出来算了,中庭周围的空间同时需要排烟,要划分防烟分区。这个时候,防烟分隔线怎么画?
回复
mofgyc
2014年04月25日 10:58:24
6楼
yuzhongshang 发表于 2014-4-25 10:49 你说的我了解,我想说如果中庭独立出来算了,中庭周围的空间同时需要排烟,要划分防烟分区。这个时候,防 …我想按楼层正常划分就是了,无非内走道和房间,如果是开敞的面积小于500平,不跨越防火分区就行吧
回复
云飘飘
2014年04月25日 12:59:41
7楼
中庭单独考虑排烟系统,而且中庭与其它部分都有防火卷帘门,所以其他部分的排烟不要考虑中庭,按照正常做就行。