接地形式的探讨求学习讨论
划破长空
2014年04月24日 09:50:48
只看楼主

一车间接地形式选用TN-C-S,PEN线已做接地处理,变为5芯了,试问该车间出线到另外一车间还能不能出4芯,使下个车间也为TN-C-S,还是说变为5芯后,从此在不让变成四芯,求学习

一车间接地形式选用TN-C-S,PEN线已做接地处理,变为5芯了,试问该车间出线到另外一车间还能不能出4芯,使下个车间也为TN-C-S,还是说变为5芯后,从此在不让变成四芯,求学习
免费打赏
fitman
2014年04月24日 11:46:12
2楼
鉴于论坛上对接地方式的讨论过于宽广而激烈。建议楼主不要怕麻烦,把你要问的问题画出系统图(标出线数、开关型号、接地点,分接点,建筑物性质等数据),再分析是否合理,合规。
回复
开心老爸
2014年04月24日 11:49:04
3楼
PEN重复接地后,不允许再次出现PE和N合并的情况
回复