现在有一个工程,筏板厚度3米,甲方要求埋设冷却水管,以备混凝土降温。可是找不到相关的规范、规定。求大神!类似的施工方案也行,谢谢了!

现在有一个工程,筏板厚度3米,甲方要求埋设冷却水管,以备混凝土降温。
可是找不到相关的规范、规定。
求大神!
类似的施工方案也行,谢谢了!
diabloboy521
2014年04月28日 07:40:01
13楼
yaowenhai 发表于 2014-4-28 07:20 你要找什么东西大体积混凝土埋设散热管的规定啊?!什么时候必须埋设?间距是多少?散热管是什么材质为宜?后期如何处理?等等问题啊,GB50496-2009没有啊,还有公路桥涵施工技术规范(JTG T F50-2011)上也只是提及了一下
回复
土木清风
2014年04月28日 14:20:59
14楼
这个规范上没有,所以各个地方也不一样,根据业主的要求,像我们在广西的工程,也是他们要求加的,开始说给费用,后来说给材料费,最后我走了,也不知给没给,但是,后面的压缩机基础就没有加。
回复
土木清风
2014年04月28日 14:31:37
15楼
根据规范进行抗裂验算,确定需要采取的措施,规范没有规定什么时候必须埋等等。
就是埋,一般用薄壁钢管,可用上下两排,水平间距1.5m左右,后期把进出水口用混凝土封堵就行。
回复
土木清风
2014年04月28日 14:40:27
16楼
规范的5.5.1你看一下。
回复
a12888888
2014年04月28日 21:56:29
17楼
:):):):):):):):):)
回复
duanhunqiang7
2014年04月28日 23:27:34
18楼
yaowenhai 发表于 2014-4-28 14:40 规范的5.5.1你看一下。《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009有相应的规定
回复
宽窄云雨
2014年04月29日 09:01:38
19楼
去百度上找找吧
回复
泥水匠ace
2014年04月30日 11:28:03
20楼
规范只要求采取措施控温,并没有具体规定采用哪种!甲方非得要求,就走签证;不签就采用省钱的法子保证施工质量,