关于加压送风计算门市如何确定
风雨无阻113
2014年04月23日 18:11:10
来自于通风排烟
只看楼主

如题,计算加压送风门的时候是怎么考虑,如图,两个前室,是两个前室都是按2个及以上考虑?总共有几个疏散门呢,计算的时候如何准确确定?求教

如题,计算加压送风门的时候是怎么考虑,如图,两个前室,是两个前室都是按2个及以上考虑?总共有几个疏散门呢,计算的时候如何准确确定?求教


加压送风计算例.jpg

免费打赏
风雨无阻113
2014年04月23日 18:11:50
2楼
顶一下,望高人指点。
回复
clould
2014年04月24日 09:30:52
3楼
个人认为,左侧防烟楼梯间前室为两出入口,右侧合用前室为三个出入口!
回复
风雨无阻113
2014年04月24日 09:55:25
4楼
clould 发表于 2014-4-24 09:30 个人认为,左侧防烟楼梯间前室为两出入口,右侧合用前室为三个出入口!您说的两个是指那两个?三个又是那三个呢?谢谢指点。
回复
农民
2014年04月24日 10:37:58
5楼
这个是多少层的?为什么两个消防电梯?都是合用前室了。两个前室都算一个门。同往楼梯间的门不算。不然就不会出现1个门的情况,都是要乘1。5或1。75的,两个前室之间很难说清楚,如果都送风,风压有一样的话是没压差的,可以不几门的漏风量。如果一个送风另一个不送风,最好按两个门算。
另外,我们这里这样的穿套前室不允许的。
回复
农民
2014年04月24日 10:40:16
6楼
农民 发表于 2014-4-24 10:37 这个是多少层的?为什么两个消防电梯?都是合用前室了。两个前室都算一个门。同往楼梯间的门不算。不然就不 …前室穿套,是建筑专业的事。如果就现在这个情况,两个前室都要送风,标值风量只根据楼层数修正就好了。计算风量一般均小于表值风量
回复
农民
2014年04月24日 10:43:26
7楼
但你这两个风井都不行,没有风口的安装位置,规范有条文,风口安装在不被门遮挡的位置。你这两个去调门位置就没风口位置了。风口被门遮挡有两层意思,第一,风口出风量小了。第二是门开不了,送风那个风速风压计算到门上一个人根本开不了门。所以这个才是重点。
回复
农民
2014年04月24日 10:46:02
8楼
这个门可以按单扇门及风量,不过安全起见不乘0。75更好,因为及算法算出来的风量感觉会超过标值*0。75。不想麻烦的话就直接去表值,不然就要计算并比较然后取大值。
回复
农民
2014年04月24日 10:46:43
9楼
我要出差了,近几天不来,等回来后在交流
回复
风雨无阻113
2014年04月24日 15:03:48
10楼
农民 发表于 2014-4-24 10:37 这个是多少层的?为什么两个消防电梯?都是合用前室了。两个前室都算一个门。同往楼梯间的门不算。不然就不 …二十八层的,两个消防电梯和一部剪刀梯,消防电梯和剪刀梯成一个合用前室,另外一个是剪刀梯的前室。两前室都送风,风量取一样,中间的这个门我就没算。
回复
风雨无阻113
2014年04月24日 15:04:35
11楼
农民 发表于 2014-4-24 10:43 但你这两个风井都不行,没有风口的安装位置,规范有条文,风口安装在不被门遮挡的位置。你这两个去调门位置 …这是个问题,我还需要反馈一下。谢谢
回复