打断了框架梁上的两根主筋 怎么办啊求助··
woshimuyanyu
2014年04月23日 16:55:35
只看楼主

本帖最后由 woshimuyanyu 于 2014-4-24 11:10 编辑 3米长两边连接在剪力墙上的框架梁4排25主筋,开空调口时候打断了上部两根端部钢筋怎么办(高层30层 房在11层)请问影响大吗 感激不尽。。怎么能恢复 听说能加固 但是加固能加固到原来的强度吗 ? 如果不恢复的话在不地震的情况下 对楼上承重有影响吗?

本帖最后由 woshimuyanyu 于 2014-4-24 11:10 编辑

3米长两边连接在剪力墙上的框架梁4排25主筋,开空调口时候打断了上部两根端部钢筋怎么办(高层30层 房在11层)请问影响大吗 感激不尽。。怎么能恢复 听说能加固 但是加固能加固到原来的强度吗 ? 如果不恢复的话在不地震的情况下 对楼上承重有影响吗?

QQ图片20140423080755.jpg

woshimuyanyu
2014年04月24日 13:02:53
12楼
xpy1101 发表于 2014-4-24 12:33 几度设防啊?感觉剪力墙布置很密哦三级 几本全是剪力墙 我感觉是纯剪力墙框架的
回复
设计小兵
2014年04月24日 13:06:09
13楼
woshimuyanyu 发表于 2014-4-24 13:02 三级 几本全是剪力墙 我感觉是纯剪力墙框架的三级抗震吧,那结构设计富余度不小哦
回复
woshimuyanyu
2014年04月24日 13:12:30
14楼
xpy1101 发表于 2014-4-24 13:06 三级抗震吧,那结构设计富余度不小哦我不懂啊 我也是问人家问的 我家这地区 几本没有地震的 我来这只是想请教下 内个梁到底是干什么用的 那么粗的钢筋打断 会不会影响承重问题 楼板会不会塌陷 呵呵
回复
chai2012
2014年04月24日 14:15:52
15楼
没事的。放心吧。
回复
xuehaia
2014年04月24日 14:38:34
16楼
小白学习了 谢谢楼主
回复
tmgc3zxh
2014年04月24日 16:59:43
17楼
woshimuyanyu 发表于 2014-4-24 13:12 我不懂啊 我也是问人家问的 我家这地区 几本没有地震的 我来这只是想请教下 内个梁到底是干什么用的 …那说明钢筋本来就放偏了,这个梁看图上应该是没有腰筋的;所以不用担心,不地震应该没什么问题。
回复
woshimuyanyu
2014年04月24日 17:12:16
18楼
tmgc3zxh 发表于 2014-4-24 16:59 那说明钢筋本来就放偏了,这个梁看图上应该是没有腰筋的;所以不用担心,不地震应该没什么问题。谢谢 还有个问题 你能告诉我 这个梁 是主要承受上面楼板重量的吗
回复
tmgc3zxh
2014年04月24日 19:26:53
19楼
woshimuyanyu 发表于 2014-4-24 17:12 谢谢 还有个问题 你能告诉我 这个梁 是主要承受上面楼板重量的吗是的,还有次梁传过来的荷载;楼如果比较高的话,风荷载也会对其产生影响。
回复
woshimuyanyu
2014年04月25日 08:07:22
20楼
tmgc3zxh 发表于 2014-4-24 19:26 是的,还有次梁传过来的荷载;楼如果比较高的话,风荷载也会对其产生影响。:'( 会不会倒塌啊
回复
tmgc3zxh
2014年04月25日 08:38:55
21楼
woshimuyanyu 发表于 2014-4-25 08:07 会不会倒塌啊要倒早倒了,我只能回答到这了,实在担心就去问设计人员。
回复

相关推荐

APP内打开