打断了框架梁上的两根主筋 怎么办啊求助··
woshimuyanyu
2014年04月23日 16:55:35
只看楼主

本帖最后由 woshimuyanyu 于 2014-4-24 11:10 编辑 3米长两边连接在剪力墙上的框架梁4排25主筋,开空调口时候打断了上部两根端部钢筋怎么办(高层30层 房在11层)请问影响大吗 感激不尽。。怎么能恢复 听说能加固 但是加固能加固到原来的强度吗 ? 如果不恢复的话在不地震的情况下 对楼上承重有影响吗?

本帖最后由 woshimuyanyu 于 2014-4-24 11:10 编辑

3米长两边连接在剪力墙上的框架梁4排25主筋,开空调口时候打断了上部两根端部钢筋怎么办(高层30层 房在11层)请问影响大吗 感激不尽。。怎么能恢复 听说能加固 但是加固能加固到原来的强度吗 ? 如果不恢复的话在不地震的情况下 对楼上承重有影响吗?

QQ图片20140423080755.jpg

lihong520555
2014年04月23日 18:03:43
2楼
现在加固公司的技术先进的很,自己做的话,在梁底从新排钢筋,把梁凿毛浇混凝土,效果估计没人家专业的做的好
回复
tmgc3zxh
2014年04月23日 21:03:40
3楼
1、表述有点问题,是4根,2排放置,不是4排;
2、这个你要设计院复核下就知道了;
3、看这绘图的概念也不太清晰,估计富余不少;
4、这根梁可能是地震作用控制,平时应该也没啥问题;
回复
woshimuyanyu
2014年04月24日 07:48:00
4楼
tmgc3zxh 发表于 2014-4-23 21:03 1、表述有点问题,是4根,2排放置,不是4排;2、这个你要设计院复核下就知道了;3、看这绘图的概念也不 …谢谢 你的回复 这个是我自己看百度的 也看不太明白
回复
woshimuyanyu
2014年04月24日 07:49:07
5楼
lihong520555 发表于 2014-4-23 18:03 现在加固公司的技术先进的很,自己做的话,在梁底从新排钢筋,把梁凿毛浇混凝土,效果估计没人家专业的做的 …应该是上面的 打断了 开孔是8公分 如果做专业的 能恢复以前强度吗
回复
tmgc3zxh
2014年04月24日 08:00:01
6楼
woshimuyanyu 发表于 2014-4-24 07:49 应该是上面的 打断了 开孔是8公分 如果做专业的 能恢复以前强度吗上部有2排钢筋,你看看是全断了,还是最上面的,或者第二排断了;重力荷载作用下就算全断了,底部4根25,按完全简支考虑,应该也没问题,暂时还不必太担心。但如果最上面的那排断了,加固肯定是要有的。
回复
woshimuyanyu
2014年04月24日 08:19:46
7楼
tmgc3zxh 发表于 2014-4-24 08:00 上部有2排钢筋,你看看是全断了,还是最上面的,或者第二排断了;重力荷载作用下就算全断了,底部4根25, …大眼的时候应该是把上面地二排的打断了 请问一下 内个第一排筋距离楼板能有多少。。。 打的时候是楼板下10-15公分
回复
tmgc3zxh
2014年04月24日 11:58:32
8楼
那你多虑了,这个位置应该是腰筋了,如果还打断主筋的话,施工本来就有问题了。
回复
设计小兵
2014年04月24日 12:33:33
9楼
几度设防啊?感觉剪力墙布置很密哦
回复
woshimuyanyu
2014年04月24日 13:00:47
10楼
xpy1101 发表于 2014-4-24 12:33 几度设防啊?感觉剪力墙布置很密哦三级 基本上全是剪力墙
回复
woshimuyanyu
2014年04月24日 13:02:21
11楼
tmgc3zxh 发表于 2014-4-24 11:58 那你多虑了,这个位置应该是腰筋了,如果还打断主筋的话,施工本来就有问题了。可是钢筋很粗啊 估计有25了 我想知道 会不会有什么承重之类的问题
回复

相关推荐

APP内打开