小弟接触暖通设计不久,有些浅显的问题希望各位前辈予以指教。图片是某项目的空调图纸,设计说明中写了使用柜式空调器,采用上送集中回风,但是图纸上没有看出来这个集中回风是怎么设置的,希望有前辈指教下。是否就是在空调机房内设一个大的回风就可以了?
小弟接触暖通设计不久,有些浅显的问题希望各位前辈予以指教。图片是某项目的空调图纸,设计说明中写了使用柜式空调器,采用上送集中回风,但是图纸上没有看出来这个集中回风是怎么设置的,希望有前辈指教下。是否就是在空调机房内设一个大的回风就可以了?
2楼
图纸没有画完,无新风和回风的管道。
回复
3楼
应该是回风管很短,机房就进设一个回风口回风
回复
4楼
学习啦;谢谢
回复
5楼
滴血雄鹰 发表于 2014-4-25 17:27 应该是回风管很短,机房就进设一个回风口回风确实如你所说,后来在机房大样图看到了,就近设了一个1000X1800的回风口。不知道这样的设计合理吗?这么大的回风口差不多跟一扇门一样大了啊。
回复
6楼
这个回风口应该没什么问题
回复
7楼
墙上设个大回风口啊?、 应该也可以的
回复
8楼
滴血雄鹰 发表于 2014-4-25 17:27 应该是回风管很短,机房就进设一个回风口回风回风嘛,这样做没什么原则性问题,而且由于层高的原因你只能这样做,只是风口做得大,风口风速在范围内就好了,还有回风区尽量干净,不要放在厕所附近。当然条件允许还是该设风管回风。
回复
9楼
zsgsws 发表于 2014-4-28 08:59 确实如你所说,后来在机房大样图看到了,就近设了一个1000X1800的回风口。不知道这样的设计合理吗?这么大 …回风嘛,这样做没什么原则性问题,而且由于层高的原因你只能这样做,只是风口做得大,风口风速在范围内就好了,还有回风区尽量干净,不要放在厕所附近。当然条件允许还是该设风管回风。
回复
10楼
很多回风就搞个很大的一个回风口,这样做也可以的。。其实条件允许,回风管可以稍微做长一点
回复
11楼
谢谢大家的指导,受教了
回复