在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
12楼
对防水要求高的建筑,应上反至屋面建筑完成面以上200
回复
13楼
上翻的话要做吊模,浇砼时处理不好更易渗漏
回复
14楼
把女儿墙施工缝预留到屋面板以上20cm肯定是有利于屋面防水的,但是楼主要找到规范依据的话是找不到的,除非在设计图纸或合同文本中明确要求,要不然总包是不会买账的。因为那样做要做吊模,令总包费工增加成本,吊模打不好混凝土的话还会烂根,所以一般土建总包不会那么干,施工缝凿毛就可以了。
回复
15楼
没感觉有具体规定,但是,浇注女儿墙时应当同时浇注翻边,如此,防水效果会好很多。当然,也要注意施工质量,才能得到好的防水效果。比如:翻边砼振捣一定要密实,砼接缝处一定要清扫干净........。
回复
16楼
这个基本上没有做混凝土反墙的,主要不好做,女儿墙上还有很高的砖砌体
回复
18楼
效果应该是很好,但是没有具体的规范规程,施工方应该是不会干的!吊模很麻烦的……
回复
19楼
只要接茬处理好,没必要上翻
回复
20楼
一起浇筑最好了,你这个倒是没坐过
回复
21楼
接茬是一,女儿墙的泛水做好了应该就问题不大了把!
回复
22楼
完全没必要,除非在该位置同一标高外墙面有造型之类。吊模的砼质量相信大家都心里有数,况且根本没有相关要求。