熔断器用于线路保护
crazy_eric
crazy_eric Lv.7
2007年09月29日 10:40:39
只看楼主

负荷开关、熔断器组合电器主要用于变压器、电动机等的保护,但是现在很多供电局将组合开关用于线路分段保护。有以下问题需要咨询。1、线路电流超过熔断器的额定电流后,但是没有超过额定分断电流,这样要经过一段时间熔断器才能够分断,此时的故障电流对于负荷开关有什么危害?负荷开关和熔断器的接合处是否有大电阻存在?2、负荷开关的额定电流为200A,线路的负荷电流为110-140A,熔断器应该怎么样选择?200A的熔断器可以吗?

负荷开关、熔断器组合电器主要用于变压器、电动机等的保护,但是现在很多供电局将组合开关用于线路分段保护。有以下问题需要咨询。
1、线路电流超过熔断器的额定电流后,但是没有超过额定分断电流,这样要经过一段时间熔断器才能够分断,此时的故障电流对于负荷开关有什么危害?负荷开关和熔断器的接合处是否有大电阻存在?
2、负荷开关的额定电流为200A,线路的负荷电流为110-140A,熔断器应该怎么样选择?200A的熔断器可以吗?
谢谢!!
免费打赏
nil1981
2007年09月29日 17:21:54
2楼
第一个问题,你说的应该是过负荷电流,对负荷开关不应该有大的危害,负荷开关可以正常承受,连短路电流都可以承受没问题。结合处是否有大电阻存在没有考虑过这个问题,请达人讲解。
另外个人觉得对变压器保护用组合电器比较合适,对于电动机等频繁启动设备不太合适。
第二个问题,你说的200A可以,个人感觉应该就是指熔体的额定电流,组合电器的额定电流就是以熔断器来标的。
回复
li889800
2007年09月29日 18:17:35
3楼
差不多 熔断器200A

负荷开关选型时应该比熔断器要大

那么在过载这一时间段内 负荷开关结合处的电阻是不会有太大的影响的(接触电阻是要符合国标的)
回复
xuan2281
2007年09月30日 08:23:12
4楼
1、只要负荷开关的转移电流达到要求就可以
2、熔丝一般按后备保护级别来选,1.5~2倍之间都可以
回复
crazy_eric
2007年09月30日 10:29:55
5楼
我公司的一台负荷开关-熔断器组合电器,前几天熔丝隔离筒被烧了一个洞,熔丝熔断了,负荷开关跳闸。
负荷开关的额定电流为200A,但是熔丝的额定电流也为200A,实际的负荷电流为110-140A之间。熔丝隔离筒用于隔离熔断器和开关柜,在熔断器和开关接触的地方,B、C相隔离筒被烧了一个洞。这是由于什么原因引起的啊 ?是不是熔断器与负荷开关接触的不好,有过负荷电流时发热造成的啊?
组合电器的技术资料上有熔断器的最大承受电流为100A,这个参数是不是只是在保护变压器时才能用的着啊!假如当作线路保护来使用组合电器,这个参数还会有用吗?假如使用的熔丝为200A,符合电流大于100A而小于200A,对负荷开关有何影响。
回复
tianzhik
2007年09月30日 11:31:52
6楼
第一个问题没考虑过负荷开关的问题
第二个问题,熔断器根据线路选,不是负荷开关吧
回复
dzhuyuan214
2007年10月02日 00:10:36
7楼
第一个问题没考虑过负荷开关的问题
第二个问题,熔断器根据线路选,不是负荷开关吧
我支持这一说法。
回复
哄哄34
2007年10月11日 14:54:09
8楼
1、线路电流超过熔断器的额定电流后,但是没有超过额定分断电流,这样要经过一段时间熔断器才能够分断,此时的故障电流对于负荷开关有什么危害?负荷开关和熔断器的接合处是否有大电阻存在?
线路电流超过熔断器的额定电流后,但是没有超过额定分断电流,这样要经过一段时间熔断器才能够分断,此时的过负荷电流对于负荷开关没有危害。负荷开关和熔断器的接合处没有大电阻存在,要有只有可能是你接进去的。如果是接触不良形成的,150A左右的电流接头早就烧红、烧断了。
2、负荷开关的额定电流为200A,线路的负荷电流为110-140A,熔断器应该怎么样选择?200A的熔断器可以吗?
可以,不过好象还有点小!用还是可以的,保护可让它过敏一点,不能让它不管用!
回复
zwj0623
2007年10月26日 18:23:30
9楼
按1.1-1.5倍选择较好
回复
fuguisheng
2007年12月25日 22:35:47
10楼
简单实用,刀闸按容6倍选,4倍容量选保险。OK 没问题的兄弟。