本帖最后由 strat0fj 于 2014-4-22 20:32 编辑 建筑结构大震分析——单元细分与模型精细化 ——Abaqus与STRAT,40小时、4.3小时与0.15小时 大震分析耗时长代价高,计算结果离散性大,理论与实践均存在很多难点。下面通过一个具体工程的不同分析模型,揭示大震分析实践普遍存在的误区。 某超高层工程, 36 层,总高度 153m ,框架
建筑结构大震分析——单元细分与模型精细化
——Abaqus与STRAT,40小时、4.3小时与0.15小时
大震分析耗时长代价高,计算结果离散性大,理论与实践均存在很多难点。下面通过一个具体工程的不同分析模型,揭示大震分析实践普遍存在的误区。
某超高层工程,
36
层,总高度
153m
,框架
-
核心筒结构,型钢混凝土框架柱,
8
度
(0.2g)
抗震设置。分别采用
Abaqus
、
STRAT(单元细分)、
STRAT(精细化模型),进行大震弹塑性时程计算。各模型计算
12s
波,仅
X
向单向,如图
1
所示。
图1、计算地震波(12s)
1) ABAQUS模型
梁、柱、墙按1m细分。考虑弹性楼板,板单元分布依据楼面梁格。
单元总数:
67022
计算时间:约
40
小时 (电脑I7-4770k,八核,3.5GHz,32G内存)
图2、Abaqus模型整体 图3 Abaqus核心筒剪力墙细分
2) STRAT单元细分模型
作为通用软件,
STRAT
软件同样可以建立单元细分模型。类比
Abaqus
软件的模式,对核心筒的剪力墙、连梁用墙单元细分。并且为了与连梁的尺寸匹配,细分密度达到
0.6m
,见图
4
,高于
Abaqus
模型。在用细分墙元的内部,再采用
4′4
的纤维细分,见图
5
,实际纤维密度达
0.15m
。
梁柱单元仍采用
STRAT
高精度纤维单元,在单元层次不细分,而在单元内部实现纵向纤维分段。分段长度
0.5~1m
,见图
6
。纤维分段数大于
Abaqus
的梁柱单元细分密度。
采用弹性楼板,实际输入板单元模拟楼板。板厚度分
12
层纤维
(2
层钢筋
)
单元总数:70637
计算时间:4.3
小时 (电脑I5-3470,四核,3.2GHz,4G内存)
图4、STRAT核心筒墙元细分 图5、STRAT墙元细分基础上的纤维细分
图6、STRAT梁柱纤维 图7、STRAT纤维模型
3) STRAT纤维模型
采用
STRAT
典型的纤维模型。剪力墙在单元层次上不细分,而采用更密的纤维,纤维密度
0.5m
,见图
7
。梁柱纤维密度,同
2
中的模型
(
同图
6)
。采用刚性楼层假定,不另外输入板单元模拟楼板。
单元总数:12721
计算时间:0.15
小时 (9分钟) (电脑I5-3470,四核,3.2GHz,4G内存)
4) 计算结果主要指标
层最大侧移角
|
顶端最大侧移
|
|
Abaqus
|
1 / 213
|
329
|
STRAT单元细分
|
1 / 285
|
387
|
START纤维模型
|
1 / 196
|
520
|
Abaqus
STRAT (单元细分)
STRAT (纤维模型)
图8、顶层位移曲线
Abaqus STRAT(单元细分) START(纤维模型)
图9、损伤和屈服(核心筒部位)
现象1:相同计算量耗时悬殊——显式积分、隐式积分的效率
在相同计算规模下,
Abaqus
计算时间是
STRAT
的9.3
倍。如考虑到电脑性能的差异,合理估计是12~15
倍。
Abaqus
作为先进软件速度有如此差距,其原因在于
Abaqus
采用显式积分,而
STRAT
采用隐式积分。显式积分在计算效率上的优点,在于不需分解矩阵,因此总刚矩阵实现最小存储。但
STRAT
基于
PCG
迭代基础上的隐式积分,总刚矩阵同样是最小存储
(
与显式完全相同
)
。显式积分需要加密计算步长,相对应地
PCG
需要一定数量的迭代过程。
实践表明,
STRAT
软件的隐式积分
+PCG
迭代,是一种非常高效的计算方法,
STRAT
软件发展了有限元技术实践
!
需要指出的是,如果不采用
PCG
迭代而用直接解法,
STRAT
需增加
2~3
倍时间,即便这样,
STRAT
仍然快于
Abaqus
!
有一种错误的认识,认为显式积分是先进算法。实践的结果如此恰恰相反。
STRAT
曾研初步发出显式积分,正因为效率低而没有进一步发展。
现象2:达到工程精度的细分,与计算效率
Abaqus
梁柱单元采用刚度法,必须细分。要达到工程计算精度要求,需要细分到一定的密度。该工程
Abaqus
的模型按
1m
长度细分单元,算例表明,其精度仍然不能认为很高。
在这种细分精度下,不很大工程
(36
层
)
、高性能电脑、
12s
波便需要
40
小时,如
40s
波更需要
133
小时
(5.5
天
)
,其计算效率是非常低的。实际上,为了缩短计算时间,很多超高超大工程,都采用了较为粗略的单元细分。
现象3:不必要的弹性楼板
对完整性较好的楼板采用刚性楼层假定,符合结构的实际受力特点,且能减少计算量、加快计算速度。图
10
表示是该结构第
8
层楼板分析结果,核心筒部分少量混凝土屈服,而钢筋完全没有屈服,表明楼板状态良好。
由于显示积分难以处理刚性楼层假定带来的刚度集聚,因此
Abaqus
软件大震分析,均需要采用弹性楼板。采用弹性楼板是算法缺陷的应对措施,并不是必要的,更不应认为是先进的。
图10、STRAT弹性楼板屈服 (左砼屈服6,右钢筋屈服0)