总线隔离器这玩意到底要不要在平面图上反映出来?
amoon850827
2014年04月22日 17:35:18
只看楼主

新火规即将执行,一个总线隔离器只能带32个点位(强条),这玩意以前只在火灾报警系统图上反映,平面上就没有反映出来的,那时候一条二总线回路带完了所有的探测器,爽啊!现在到底要不要在平面图上反映出来?重点是怎么反映?比如一个地下室车库之类的大空间,具体是怎么反映?有图的上图,没图的打字,请各位高手指教下。本人查询了新火规编制单位和相关产品公司,没有找到按新火规做的样本或资料和图例。跪求相关示范!!!

新火规即将执行,一个总线隔离器只能带32个点位(强条),这玩意以前只在火灾报警系统图上反映,平面上就没有反映出来的,那时候一条二总线回路带完了所有的探测器,爽啊!现在到底要不要在平面图上反映出来?重点是怎么反映?比如一个地下室车库之类的大空间,具体是怎么反映?有图的上图,没图的打字,请各位高手指教下。本人查询了新火规编制单位和相关产品公司,没有找到按新火规做的样本或资料和图例。跪求相关示范!!!
免费打赏
xhw0000000
2014年07月21日 11:25:07
12楼
同问。难道要32点一个回路?
回复
卡卡西585
2015年01月22日 13:00:40
13楼
树形网络和环形网络有区别
回复
cunzaiyxy
2015年01月22日 15:54:34
14楼
系统图注明数量,平面图表示位置,必须表示!!不能偷这个懒!!
回复
注册电气师
2015年01月23日 19:58:13
15楼
让规范编制的来画一画平面图!!!!!!
回复
congbohao
2015年01月23日 22:46:17
16楼

总线隔离器可以在系统图上反映,平面图上不一定反应,可以文字说明。
回复
qq_1430374789750
2015年04月30日 14:20:36
17楼
国产007 发表于 2014-4-23 09:00 这种方法我们设计人员是省事了,但施工人员就要头疼下了。还有更省事的设计,系统图平面图全都没画:L
回复
林儿122
2015年04月30日 15:34:24
18楼
同问,模块箱集中设置么?
回复
谁知风雪
2015年04月30日 15:47:59
19楼
我觉得得首先回答我这个问题吧,你那个总线隔离器到底是怎么样的接线形式呢
http://bbs.co188.com/thread-9078020-1-1.html
回复
cnhanhan
2016年03月13日 20:16:11
20楼
看到这里的言论说就清楚了
回复
cnhanhan
2016年03月13日 20:29:10
21楼
画出来还是好些,方便预算遗漏,这都是钱啊,再者施工人员都是看图施工,还避免了所谓的优化。
回复