总线隔离器这玩意到底要不要在平面图上反映出来?
amoon850827
2014年04月22日 17:35:18
只看楼主

新火规即将执行,一个总线隔离器只能带32个点位(强条),这玩意以前只在火灾报警系统图上反映,平面上就没有反映出来的,那时候一条二总线回路带完了所有的探测器,爽啊!现在到底要不要在平面图上反映出来?重点是怎么反映?比如一个地下室车库之类的大空间,具体是怎么反映?有图的上图,没图的打字,请各位高手指教下。本人查询了新火规编制单位和相关产品公司,没有找到按新火规做的样本或资料和图例。跪求相关示范!!!

新火规即将执行,一个总线隔离器只能带32个点位(强条),这玩意以前只在火灾报警系统图上反映,平面上就没有反映出来的,那时候一条二总线回路带完了所有的探测器,爽啊!现在到底要不要在平面图上反映出来?重点是怎么反映?比如一个地下室车库之类的大空间,具体是怎么反映?有图的上图,没图的打字,请各位高手指教下。本人查询了新火规编制单位和相关产品公司,没有找到按新火规做的样本或资料和图例。跪求相关示范!!!
免费打赏
电气老孙
2014年04月22日 20:29:31
2楼
就算是以前也不能一条二总线带完所有探测器吧,之前一直也是要按照地址编码不超过255个 还的预留一部分容量一般都控制在200-210个吧。一般总线隔离器并没有在平面图上表达
回复
云飘飘
2014年04月23日 06:44:27
3楼
总线隔离器可以在系统图上反映,平面图上不一定反应,可以文字说明。
回复
amoon850827
2014年04月23日 08:58:15
4楼
电气老孙 发表于 2014-4-22 20:29 就算是以前也不能一条二总线带完所有探测器吧,之前一直也是要按照地址编码不超过255个 还的预留一部分容量 …你说的没错,不过现在的问题是该怎么执行新火规的问题。
回复
amoon850827
2014年04月23日 09:00:02
5楼
云飘飘 发表于 2014-4-23 06:44 总线隔离器可以在系统图上反映,平面图上不一定反应,可以文字说明。这种方法我们设计人员是省事了,但施工人员就要头疼下了。
回复
电气老孙
2014年04月23日 09:07:25
6楼
国产007 发表于 2014-4-23 09:00 这种方法我们设计人员是省事了,但施工人员就要头疼下了。施工人员没有头疼,因为你虽然不画出总线隔离器,但是每个回路只能30个以下,回路全部标注清楚,只是没有画出那个模块而已
回复
amoon850827
2014年04月24日 10:09:40
7楼
电气老孙 发表于 2014-4-23 09:07 施工人员没有头疼,因为你虽然不画出总线隔离器,但是每个回路只能30个以下,回路全部标注清楚,只是没有 …个人不是这么理解新火规,新火规规定,报警总线宜带200以内的点,联动总线宜带100以内的点,我们现在的总线报警系统一般都是报警和联动总线合用,也就是说一条回路带100个点没问题。而不是每个回路只能30个以下。只是隔离器所带的点位只能是32位。我的问题就是如何在100个以内的点内设置隔离器,而且施工人员一看就明白在哪个位置放置隔离器,而不是现场自己数点。
回复
fitman
2014年04月24日 10:41:11
8楼
我的理解是按新火规,每隔离器带32个点,那不同隔离器下的点是独立成组的,那如何成组,设计人员一定要在图纸上标示清楚吧。
回复
mhqychen
2014年05月08日 22:30:49
9楼
一定要表示,不然我就提你
回复
iamcmh
2014年05月09日 08:53:42
10楼
平面图上可说明 :隔离器全部安装在消防接线箱内。
回复
麦当肯打鸡
2014年07月15日 16:30:41
11楼
头大,表示正在学习探索当中
回复

相关推荐

APP内打开