有没有人知道高压断路器SW10-10的断流容量?急
zw1291492709
2014年04月22日 15:11:11
来自于变压器
只看楼主

如题,需要SW10-10的断流容量

如题,需要SW10-10的断流容量
zw1291492709
2014年04月22日 15:12:20
2楼
如果不知道10-10的也可以,也可以同型号的,但必须是10KV的
回复
zw1291492709
2014年04月22日 15:22:54
3楼
有没有大神在?我需要帮助:loveliness:
回复
zw1291492709
2014年04月22日 15:32:53
4楼
有没有大神在?我需要帮助:loveliness:
回复
掌中兲坣
2014年04月22日 18:32:09
5楼
目前10kV断路器的开断电流就是20kA,25kA,31.5kA,楼主看看哪个合适
回复
zljsyc
2014年04月23日 00:00:14
6楼
没有看到SW10-10的参数,在网上查到ZW43-12/630的参数介绍,开断容量是20kA,应该是比SW10-10先进,也就是说SW10-10开断容量不会大于20kA。SW是油开关,现在一般都采用ZW真空开关了。
回复
zw1291492709
2014年04月23日 08:22:20
7楼
zljsyc 发表于 2014-4-23 00:00 没有看到SW10-10的参数,在网上查到ZW43-12/630的参数介绍,开断容量是20kA,应该是比SW10-10先进,也就是说 …毕业设计中老师给的断路器型号,比较古老。已经淘汰
回复
zljsyc
2014年04月23日 10:06:13
8楼
zw1291492709 发表于 2014-4-23 08:22 毕业设计中老师给的断路器型号,比较古老。已经淘汰我今天查了一下样本,我觉得你说的型号不对,--要么是SN10-10(户内少油断路器),要么是DW10-10(户外多油断路器),因为我的样本基本上把过去的型号都收入进来了。前者的可能性更大,因为上世纪八十年代SN10-10比较盛行。因为开断电流分几个档这里不给你列出了,有必要的话加我QQ:348317905。
回复
lesonlee
2014年04月23日 17:06:31
9楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-4-23 17:09 编辑

個人意見~僅供參考~

見附圖~
說明如下---
S - 少油斷路器
W - 屋外型
10 - 設計序號
10 - 額定電壓10KV

樓主您問的問題~
參考法源
DLT 402-2007 page 22(此圖傳不上去:L)
GB 1984-89 paragraph 5.11
GB 1984-2003 交流高压断路器 page 17 & 18
GBT 762-2002 标准电流等级 page 1

其中舊版GB 1984-89 paragraph 5.11
有提供參考數值~

新版GB 1984-2003 交流高压断路器 page 17 & 18
則僅提供原則~

希望對樓主您有所幫助~



回复
lw010
2014年06月12日 15:07:58
10楼
学习了,谢谢。