按照新版《火规》执行的一些疑问正申请消防局明确,请大家帮忙看看是否还有补充!
电气工程师
2014年04月21日 21:03:07
来自于防雷减灾
只看楼主

关于电气专业按照新版 GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》执行的一些疑问 由于新版《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013(以下简称新规)将于今年5月1日起开始实施,本工程是否将严格按照新版规范全部条文实施设计,请明确。关于新版规范一些条文与旧版规范不同我方不理解之处还请当地消防管理部门明确回复,详情如下: 1. 依据新规3.1.6条,系统总线上的短路隔离器是否可按规范分散设置于线路上而不必集中设置?


关于电气专业按照新版 GB50116-2013
《火灾自动报警系统设计规范》执行的一些疑问
由于新版《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013(以下简称新规)将于今年5月1日起开始实施,本工程是否将严格按照新版规范全部条文实施设计,请明确。关于新版规范一些条文与旧版规范不同我方不理解之处还请当地消防管理部门明确回复,详情如下:
1. 依据新规3.1.6条,系统总线上的短路隔离器是否可按规范分散设置于线路上而不必集中设置?
2. 依据新规3.1.7条,超高层项目中,是否应按避难层以下、避难层、避难层以上来设置控制器,是否需为每台控制器设置消防控制室?是否可设置于电气竖井内?如使用耐火线是否可不必如此划分?
3. 车库是否建议按照感烟探测器布置,按照感温探测器布置是否判错?
4. 消火栓按钮是否必须按照新规做法,取消至消火栓泵的起泵硬线和指示灯线?是否只留2根报警总线将信号报送至消控室?
5. 依据新规强条3.4.6消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,请明确安防控制室是否还可以和消控室合并设置,包括安防系统、楼宇自控系统、智能照明系统、室外照明控制系统等管路是否还可引入消控室?
6. 依据新规4.3.1条消火栓系统出水干管上低压压力开关等开关目前(10月1日给排水新规实施前)在给排水专业未设置,请明确电气设计是否需增加?
7. 依据新规4.6.4条,非疏散通道上的防火卷帘控制箱是否应增加硬线至消防控制室?

这是我们一个现行工程需 咨询 深圳消防局的问题,请大家帮忙看看是否还需补充!谢谢!


免费打赏
zt103b
2014年04月23日 09:01:02
2楼
补充一点:城市综合体建筑 比如有 3栋一类高层办公建筑 3栋一类高层住宅 2栋超高层办公 还有些 2层商业
地面下共用车库(俗称的大底盘),消控室应该如何设置?可否设置一个消控室 所有楼的联动控制器都引至此消控室(先不讨论如何施工);还是说必须每个楼里面都要设置一个消控室 组成消防中心系统 其中有一个是主消控室 其余的是从消控室。
回复
印度
2014年04月24日 14:25:47
3楼
4. 消火栓按钮是否必须按照新规做法,取消至消火栓泵的起泵硬线和指示灯线?是否只留2根报警总线将信号报送至消控室?
——————————————————
新规范没说取消启泵硬线
回复
阿sirs
2014年04月24日 16:39:48
4楼
工程项目采用的规范是不是应该以工程立项时的有效版本为准?
回复
逐风
2014年05月08日 11:32:57
5楼
新版火规已经实施了?
回复
wanlikun1990
2014年05月08日 16:09:17
6楼
已经五月了!
回复
岭南雨林
2014年05月13日 16:22:49
7楼
我估计地方消防部门都在熟悉新规中
回复
岭南雨林
2014年05月13日 17:29:04
8楼
依据新规强条3.4.6消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,请明确安防控制室是否还可以和消控室合并设置,包括安防系统、楼宇自控系统、智能照明系统、室外照明控制系统等管路是否还可引入消控室?
3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。
回复