讨教关于空调机组选型和风量的问题
limow
limow Lv.6
2014年04月20日 22:55:05
来自于中央空调
只看楼主

选风机盘管和组合式空调时常出现两种情况:1.冷量相近,风量不够;2.风量相近,冷量超出太多。那么该按哪种选呢?还有之后算风管管径和室内空气流速时该按前面算出的送风量还是所选机组的额定风量呢?

选风机盘管和组合式空调时常出现两种情况:1.冷量相近,风量不够;2.风量相近,冷量超出太多。那么该按哪种选呢?
还有之后算风管管径和室内空气流速时该按前面算出的送风量还是所选机组的额定风量呢?
免费打赏
limow
2014年04月21日 11:06:34
2楼
没人知道吗:Q:Q
回复
zhangchonglei
2014年05月05日 20:54:31
3楼
现在通常的做法是按照冷量选
回复
半日浮云
2014年05月27日 11:31:52
4楼
出现这种情况,最好的解决办法是与厂家联系,针对这些特殊情况定制设备。这种方法缺点就是成本高
回复
hehailing4576
2014年05月28日 16:20:30
5楼
我觉得还是应该按冷量选,毕竟风机盘管的目的是满足室内温度需求
回复
ydragon84
2014年06月17日 16:22:01
6楼
风机盘管是小型舒适性空调,多数考虑冷量优先,再是风量,组合式空调多数是工艺性空调,有不同的组合段,需要满足冷量和风量,以保证用空调处的冷热负荷、湿度甚至是洁净度要求。
回复
lxjqqq
2014年06月17日 20:54:36
7楼
按我的经验,首先第一个问题:风机盘管及风柜的选取应根据计算所得的冷量选取,一般厂家所标的冷量所对应的风量加上设计新风量之和满足房间的最小换气次数,那就没问题了!
第二个问题:算管径就按照所选机组的额定风量。
回复
黑宇
2014年06月18日 22:42:37
8楼
按冷量选,风量校核
回复
青垚123456
2016年02月09日 17:13:52
9楼
黑宇 发表于 2014-6-18 22:42 按冷量选,风量校核按照冷量选择的话,若是风量不够的话,如何根据风量校核
回复
baxinda23
2016年02月20日 20:15:16
10楼
根据风量,冷量可以通过水阀控制水量
回复

相关推荐

APP内打开