大虾们,遇到这种楼板露筋的情况,你们会怎么处理?

大虾们,遇到这种楼板露筋的情况,你们会怎么处理?


20140420_091849.jpg

免费打赏
qq_1398578229696
2014年04月27日 14:04:05
42楼
wxf20072008 发表于 2014-4-20 12:29 先凿出来,再用水泥砂浆保护我有签名吗
回复
鳄鱼的泪
2014年04月28日 08:33:27
43楼
质量真心做的太差
回复
tojuson
2014年04月28日 11:27:01
44楼
真正的原因是泥工将钢筋踩松踩变形了。
回复
lengyuedefeng
2014年04月28日 22:03:16
45楼
介绍下板位置撒,有没有二次找平,有就下次处理,没的就暂时先拿电焊吹了。真心说一句,混凝土板打薄了点儿吧,要不就上下层钢筋间距没弄好。看混凝土面收光情况,混凝土工班可以敲打敲打开个会了。
回复
maoxiangjun
2014年04月28日 23:17:39
46楼
检查是否楼板浇筑厚度不足,如果厚度不足,则露筋处砼表面凿毛铺层水泥砂浆;如果厚度满足设计,则将露筋处砼凿除2厘米左右,钢筋埋入后用水泥砂浆覆盖。从照片看,应该是板负筋铁丝未绑扎到位,导致露筋。


回复
攻城师5041
2014年04月29日 10:15:55
47楼
到最后做地坪时处理一下。
回复
anduzh
2014年04月29日 10:22:54
48楼
估计是板厚薄了
回复
wlzmmm1234
2014年04月29日 13:57:56
49楼
这是个性问题,还是普遍问题。如果是个性,楼板厚度也在偏差范围内,剔凿用高标号细石砼处理就行,如果是普遍,除了进行结构自身质量处理,从班组到管理人员都要处理了。
回复
mv5566
2014年09月05日 08:39:37
50楼
感谢各位前辈的讲解,受益匪浅。
回复
谷雨
2014年09月05日 11:16:23
51楼
要是局部不严重,就是凿除毛差,清扫干净,用高于楼板一级微膨胀混凝土浇筑,要是严重大面积漏钢筋,请设计单位提处理方案