大虾们,遇到这种楼板露筋的情况,你们会怎么处理?
yanneng168
yanneng168 Lv.8
2014年04月20日 12:22:26
来自于建筑施工
只看楼主

大虾们,遇到这种楼板露筋的情况,你们会怎么处理?

大虾们,遇到这种楼板露筋的情况,你们会怎么处理?


20140420_091849.jpg

免费打赏
duanaihuihui
2014年04月21日 14:53:58
12楼
想为了应付上面的检查,就再抹灰,加大板厚,如果上面不检查,在装修的时候,多加一些水泥砂浆就好了
回复
fjchum
2014年04月21日 15:24:00
13楼
偶尔一根钢筋没什么大问题,先用1:2水泥砂浆进行抹面保护就行了。
回复
yanneng168
2014年04月21日 16:18:23
14楼
凿开埋下去行不行?
回复
阿猫24
2014年04月23日 08:34:07
15楼
一团一团的,很不均匀
回复
xsmingok
2014年04月23日 08:59:15
16楼
山寨部队干出的产品
回复
wangyinzhu
2014年04月23日 09:07:48
17楼
建议凿除楼板采用高一标号细石砼进行填充压实保护起来,看样子是负弯矩钢筋。先把原因分析清除,再找相关责任单位。
回复
bacda
2014年04月23日 09:11:38
18楼
砼浇筑的时候钢筋工看筋的人没有?浇筑时施工员没有?这个要好好的抓下,问下干活的,如果这个房子是他自己家的,你愿意住吗?板筋绑扎要抓两头,你这个情况基本上是漏扎严重了。
回复
zhaoxiao1_
2014年04月23日 10:01:27
19楼
首先保证楼板厚度按设计施工了,如果前提保证了可以选择凿除后再浇筑,或后期装修时砂浆掩面
回复
我本平凡
2014年04月23日 14:29:07
20楼
貌似不止一根吧,是施工时人为的还是混凝土的厚度有问题
回复
中天土木人
2014年04月23日 14:56:30
21楼
可能是施工单位根据相应标高打板的时候为了控制板的厚度,使得有一两根冒尖的,问题不大,因为日后板还是要进行找平、贴砖等处理的,如果不是监理说,就算了,去凿板就会破坏稳定可能也会引起裂缝,影响也不好。
这种状况主要是打砼的时候就应该注意用钢绞压下去。
回复