4个独栋商业楼,1栋楼采用TN-S接地系统,另3栋采用TN-C-S接地系统,4栋楼同时由一个地下变配电所供电,同一个低压配电系统,请问这样设计可行吗?
4个独栋商业楼,1栋楼采用TN-S接地系统,另3栋采用TN-C-S接地系统,4栋楼同时由一个地下变配电所供电,同一个低压配电系统,请问这样设计可行吗?
2楼
没有什么问题。
回复
3楼
你的先运行的那个楼是TN-S系统了,就是说在低压开关室那儿就已经分成了PE线和N线。但TN-C-S系统的话,引出的第四根线却是PEN线,那么这根往那里连呢?如果连到N,那你再次接地,就违规了;连到PE线上,也不对,那出去的就是地线,缺了N线。所以不能这样设计吧?
回复
4楼
不同楼栋之间是可以,同一栋楼基本不可以采用TN-C-S、TN-S混用系统。
回复
5楼
放射性供电形式可以,树形供电形式先TN-S后TN-C-S不行!
回复
6楼
beida_energy 发表于 2014-4-20 15:30 你的先运行的那个楼是TN-S系统了,就是说在低压开关室那儿就已经分成了PE线和N线。但TN-C-S系统的话,引出的 …低配室送出五线给一栋建筑物,S系统,送出四线给一栋建筑物,C系统。变压器接地点是一个没有关系,本身N和PE也是在一个接地网上。
回复
7楼
学习了:):):)
回复
8楼
电气交流 发表于 2014-4-20 22:30 低配室送出五线给一栋建筑物,S系统,送出四线给一栋建筑物,C系统。变压器接地点是一个没有关系,本身 …那我请教一下,目前运行四线系统时,那根PEN线,在电源端接在那根线上呢?是PE,呢还是N呢?因为这两根线在电源端已经分开了,比如,在低压开关柜内部,就分为PE排和N排。是相互决议的两个汇流排。如果是开始就运行TN-C-S系统的话,这两个排是接在一起的,合并成PEN排。但现在不是,是已经分开了,而且绝缘。所以,请说明在哪里接才对。谢谢!
回复
9楼
beida_energy 发表于 2014-4-21 09:42 那我请教一下,目前运行四线系统时,那根PEN线,在电源端接在那根线上呢?是PE,呢还是N呢?因为这两根 …我的看法均可,因为这两个都是接至接地网的。
回复
10楼
只是PEN或者N是一点接地,PE可以重复接地。
回复
11楼
呵呵呵版主 说的不错 学习