这道题是不是错了?
xiaochonger18
2014年04月19日 17:10:59
只看楼主

最近开始看施岚青的《2014应试指南》上面有这么一道题,想请教一下各位:1.如果是由永久荷载控制的话,这道题答案是不是有问题?楼面荷载没有乘以0.7的组合值系数,只乘以了0.7的折减系数?2.组合值系数在什么情况下不用乘?比如这道题,楼面活荷载和屋面活荷载都属于同一种活荷载,可以不乘组合值系数吗?

最近开始看施岚青的《2014应试指南》上面有这么一道题, QQ图片20140419170338.jpg想请教一下各位:
1.如果是由永久荷载控制的话,这道题答案是不是有问题?楼面荷载没有乘以0.7的组合值系数,只乘以了0.7的折减系数?
2.组合值系数在什么情况下不用乘?比如这道题,楼面活荷载和屋面活荷载都属于同一种活荷载,可以不乘组合值系数吗?

QQ图片20140419170338.jpg

免费打赏
tianwai0311
2015年03月30日 10:56:18
12楼
感谢分享感谢分享感谢分享
回复
李向阳11
2015年05月27日 21:26:16
13楼
荷载规范 3.2.3-1式,一共有两种活荷载,其中第二种活荷载要乘以组合值系数,这里不确定谁是第一种活荷载,谁是第二种活荷载,如果把他给的答案正好调换,还会有第二个式子,但是他所给的答案是最不利的,所以,如你贴图所示(个人拙见,仅供参考),另外,根据荷载规范3.2.4条,分项系数取1.4(个人拙见,仅供参考)
回复
李向阳11
2015年05月27日 21:30:07
14楼
另外:荷载规范5.1.2条,需要折减的是楼面活荷载~~~~~
回复
sunren214
2016年03月21日 11:52:28
15楼
我也一直怀疑这道题有问题,大家讨论的重点放在 楼面活荷与屋面活荷是两种不同荷载上面。楼主要问的是"由永久荷载控制时" 楼面活荷为什么没有乘以组合值系数。
我觉得这道题问的就是“由可变荷载控制时”各楼层传来的竖向荷载设计值!
当然,本题的主题是强调楼面活荷。大家意识到楼面与屋面活荷的区别是不是就达到了出题的目的。
回复
jgytjz
2016年03月21日 14:20:42
16楼
为赚土木币发个回复
回复
ooxx8888
2016年03月21日 14:40:24
17楼
学习了。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开