最近开始看施岚青的《2014应试指南》上面有这么一道题,想请教一下各位:1.如果是由永久荷载控制的话,这道题答案是不是有问题?楼面荷载没有乘以0.7的组合值系数,只乘以了0.7的折减系数?2.组合值系数在什么情况下不用乘?比如这道题,楼面活荷载和屋面活荷载都属于同一种活荷载,可以不乘组合值系数吗?
最近开始看施岚青的《2014应试指南》上面有这么一道题,
想请教一下各位:
1.如果是由永久荷载控制的话,这道题答案是不是有问题?楼面荷载没有乘以0.7的组合值系数,只乘以了0.7的折减系数?
2.组合值系数在什么情况下不用乘?比如这道题,楼面活荷载和屋面活荷载都属于同一种活荷载,可以不乘组合值系数吗?
2楼
每一条施岚青的题目,你要弄懂,他要教你什么。这个题的重点不是永久或是可变荷载控制;而是主要告诉你楼面活荷载和屋面活荷载是两种荷载,他们在一块要组合不能累加。
没想到这个题“顽固”的在施大爷的书里保留了这么多年,说明这题很好
回复
3楼
施大爷上课和看施大爷的书的区别就是,很多题要自己悟,不像上课,有人给你指方向
回复
4楼
明白了没?
回复
5楼
这题算的就是,可变荷载控制下,起控制作用的楼面活荷载,不起控制作用的屋面活荷载要乘以组合值系数
回复
6楼
jeff9918 发表于 2014-4-19 17:45 这题算的就是,可变荷载控制下,起控制作用的楼面活荷载,不起控制作用的屋面活荷载要乘以组合值系数谢谢您的回答,这个题目的截图是2010年施岚青的应试指南上的,我现在看的是2014的,上面的要求改成了“计算底层砖墙时,由永久荷载控制时,各层楼面(包括上人屋面)传来的竖向活荷载设计值”,所以我才会提出第一条疑问。那也就是说,如果是永久荷载控制,答案中的楼面活荷载设计值还要额外乘以一个0.7的组合值系数,是这样吗?
回复
7楼
对的对的对的对的对的对的
回复
8楼
楼面活荷载和屋面活荷载是两种不同的活荷载,学习了,以前一直不知道
回复
9楼
这个题 我当时也有疑问,后来翻翻荷载规范,楼面活荷载和屋面活荷载不在同一章节,我判定应该属于不同类别的荷载,所以,屋面活荷载取值再加上0.7的组合值系数是正确的
回复
10楼
最后是要再乘个0.7是吧2014的指指南错了呗
回复
11楼
学习了,以前一直不知道
回复