消防负荷采用的双电源自动切换箱,是否前面加短路保护电路器?
gzbxdesign2
2014年04月19日 01:16:43
只看楼主

消防负荷采用的双电源自动切换箱,是否前面加短路保护电路器?若加的话双切箱是4P的,前面加装的断路器是用3200还是4200?

消防负荷采用的双电源自动切换箱,是否前面加短路保护电路器?

若加的话
双切箱是4P的,前面加装的断路器是用3200还是4200?
免费打赏
wjql3002
2014年04月19日 05:31:44
2楼
:victory::victory:
回复
云飘飘
2014年04月19日 06:27:27
3楼
如果加的话,是不带过载保护的。
回复
电气老孙
2014年04月19日 07:51:33
4楼
这个问题貌似我说过的,自配电房放射式配电至末端双电源切换箱的双切开关前不宜再加断路器,避免无必要的增加一级配电,如有检修需要可加一个隔离开关,短路保护由上一级及配电所低压侧出线开关实现;如为树干式配电的双切箱,即使采用电缆T接且不变径的情况下,也还是要加断路器保护,同前一种情况不同的是,虽然短路时低压侧出线开关一样能提供短路保护,但是扩大了停电范围不满足消防负荷的供电可靠性的要求(同一条干线上所有的双切箱电源将都被切断);类似于以下这种情况:
回复
电气老孙
2014年04月19日 07:53:42
5楼
楼上附图2是应急照明的双切箱,一般应急照明我们这里标准做法还是要带过载保护的,不要乱套用哦;消防设备应该采用3208的不带过载保护的脱扣器
回复
武汉机电小强
2014年04月19日 09:33:53
6楼
实际上,PC级是没有过载保证功能的,而BC级有短暂的过载功能。。。

在设计和现实应用中,通常是在用电设备前加装电动机保护器、微机保护装置、KB0控制保护开关等一些保护开关,以达到过载保护的作用。。。。
回复
武汉机电小强
2014年04月19日 09:34:37
7楼
电气老孙 发表于 2014-4-19 07:51 这个问题貌似我说过的,自配电房放射式配电至末端双电源切换箱的双切开关前不宜再加断路器,避免无必要的增 …在双电源前端加开关,只是为了检修用,而并非是起保护作用的。。。
回复
xieengineer
2014年04月19日 09:59:43
8楼
路过,学习一下:)
回复
hunduoluo
2014年04月21日 15:38:50
9楼
可以考虑双电源为断路器式, 上端加隔离开关检修用。
回复
zz6188616
2014年04月21日 16:26:37
10楼
双电源之前加开关,一般是隔离开关,检修用的。
回复
siue_buchx
2014年04月21日 22:03:43
11楼
前面可加断路器也可不加,如果加不需要4p,互投开关采用4P是防止转换时两电源中性线分流。
回复

相关推荐

APP内打开