GCS配电柜抽屉式断路器的选择咨询
j_j_f@co163
2007年09月29日 05:45:39
来自于断路器
只看楼主

GCS配电柜多大容量的抽屉推荐使用抽屉式断路器?两者成本差别大约是多少?希望成套厂的朋友帮助解惑.

GCS配电柜多大容量的抽屉推荐使用抽屉式断路器?两者成本差别大约是多少?希望成套厂的朋友帮助解惑.
免费打赏
jsntzhj1976
2007年09月29日 08:55:06
2楼
受一次接插件的限制,一般400A(不包括400A)以上的开关建议使用抽出式断路器,也有厂家把抽屉做到630A甚至800A的,一般都是用2个400A的接插件并联使用,但我认为不可靠,建议不要使用.
400A开关占地空间:2单元
630A\800A开关占地空间:3单元
回复
jqk007007
2007年10月03日 18:08:13
3楼
谢谢,可找到专家了,你能不能告诉我,1/2 1 11/2 2 3单元各对应多大的
开关,再次感谢
回复
gamelife6
2007年10月05日 13:51:10
4楼
QSA刀熔开关能不能装抽屉
就是一个抽屉装一个可不可以
回复
jsntzhj1976
2007年10月06日 13:06:28
5楼
1/2 单元 63A及以下
1单元 63A~160A
1 1/2单元 225~250A
回复
liuli198222
2007年10月09日 14:47:07
6楼
貌似抽屉里装刀开关没遇到过,飞弧距离也不允许吧,也没有可以安装的机构,建议可以用条形熔断器,西门子就有,国内厂家谁有做不太清楚
回复
lixinwei
2008年04月22日 20:36:42
7楼
赶问老师,我在厂家选型上看的,怎么说400A以下为一个单元,这一个单元指的是160mm吧? 能作到吗?
回复