地下室剪刀梯和楼梯前室问题
jiangqijie0312
2014年04月18日 11:42:09
来自于通风排烟
只看楼主

我地下室剪刀梯分别设置风井,楼梯前室可以不做风井不?由其中一个剪刀梯风井加压送风,其风量要叠加进去不啊?

我地下室剪刀梯分别设置风井,楼梯前室可以不做风井不?由其中一个剪刀梯风井加压送风,其风量要叠加进去不啊?
免费打赏
张光仁__水暖
2014年04月18日 13:41:39
2楼
合用比较麻烦
回复
张光仁__水暖
2014年04月18日 13:42:11
3楼
要用保证风量分配的设施 这个技术设施上有规定的 去看看
回复
农民
2014年04月20日 18:31:53
4楼
有两点:塔式剪刀梯合用前室时必须给两个楼梯、一个前室分别送风,计3套送风系统。剪刀梯双前室时剪刀梯可以合并送风、风量叠加,也可以单独送风。两个前室:与消防电梯合用的前室必须送风,另一个可以不送风。风量按高规要求计算、查表取大值。
回复
zb5606614
2014年04月21日 09:16:31
5楼
地下室怎么会有剪刀楼梯??上部是剪刀梯,下地下室一个楼梯就好了吧??
回复
农民
2014年04月21日 13:09:05
6楼
zb5606614 发表于 2014-4-21 09:16 地下室怎么会有剪刀楼梯??上部是剪刀梯,下地下室一个楼梯就好了吧??有的,地下室不满足疏散要求时就下剪刀梯.比如塔式只有一个楼梯不下两个楼梯就不能满足疏散要求
回复
jyhimpossible
2014年04月23日 09:36:11
7楼
谢谢分享!
回复
zb5606614
2014年04月24日 11:14:09
8楼
农民 发表于 2014-4-21 13:09 有的,地下室不满足疏散要求时就下剪刀梯.比如塔式只有一个楼梯不下两个楼梯就不能满足疏散要求哦,谢谢指教。我见到的基本上都是一个楼梯间下地下室,还有一个疏散口是自行车坡道。
回复
农民
2014年04月27日 17:06:04
9楼
zb5606614 发表于 2014-4-24 11:14 哦,谢谢指教。我见到的基本上都是一个楼梯间下地下室,还有一个疏散口是自行车坡道。当然,那个是在特殊情况上才允许设置的.详见高规