各位高手,现有一大型冷库,占地面积3000平米,地上三层,地下一层,为丙类仓库,防排烟如何处理,若机械排烟口出保温如何处理。或有什么妙招指点一下,谢谢

各位高手,现有一大型冷库,占地面积3000平米,地上三层,地下一层,为丙类仓库,防排烟如何处理,若机械排烟口出保温如何处理。或有什么妙招指点一下,谢谢
tedaczd
2014年04月18日 10:37:20
2楼
1 一般都不做,好像大伙默认是符合规范的。
2 规范规定冻肉属于丙类。若做排烟,在排烟风管出墙时宜设排烟防火阀,平时关闭,电动打开,防火阀及其后的风管保温要求至少用岩棉,至少60mm厚。内部风管,坡向风口。
回复
jyh060552
2014年04月18日 17:50:26
3楼
同意楼上观点
回复
云飘飘
2014年04月19日 06:23:51
4楼
主要看什么物品类型的冷库,如果需要做,做常闭排烟口,阀体、风管做保温。
回复
ma-wyg
2014年04月19日 09:47:28
5楼
问楼上一下,此种规模定义成那种冷库可规避作防排烟,谢了
回复
怕娃落地
2014年04月20日 20:39:02
6楼
排烟不叫保温,叫隔热。

lincon0827

此处为保温

回复
wqwsn99
2014年04月21日 08:54:27
7楼
资料很好,感谢分享