各位高手,现有一大型冷库,占地面积3000平米,地上三层,地下一层,为丙类仓库,防排烟如何处理,若机械排烟口出保温如何处理。或有什么妙招指点一下,谢谢
各位高手,现有一大型冷库,占地面积3000平米,地上三层,地下一层,为丙类仓库,防排烟如何处理,若机械排烟口出保温如何处理。或有什么妙招指点一下,谢谢
2楼
设计规范与消防规范有规定,设计库温低于-5度就不需要做排烟。可以规避
回复
3楼
请问楼上冷库设计规范和消防规范那条,目前未找到,多谢
回复
4楼
防火规范相关条文:1.建筑面积大于1000平米的丙类仓库2.大于300平米的可燃物较多的地下房间;应采取排烟设施。肉类,鱼类的冷库为丙类仓库
回复
5楼
叫你这样说来-18度需做排烟咯:o:o:o:o:o:o:o
回复
6楼
关键是准确的依据,规范条文。审图及消防部门是以条文说话的
回复
7楼
《GB50072-2010 冷库设计规范》4.1.8
4.1.9
4.2.2
4.2.3
回复
8楼
问题已解决,感谢各位指点
回复
9楼
怎么解决的,想知道
回复
10楼
楼主怎么解决的,能说说嘛。。。。。。
回复
11楼
呼叫楼主,也想知道解决办法
回复