浅析光伏系统中电缆的选取设计方法
xnct99
xnct99 Lv.7
2014年04月18日 09:17:16
只看楼主

本文主要介绍了光伏系统中电缆选取设计方法,涵盖在光伏系统中选择电缆时应考虑因素,不同环境下如何选择合适电缆,以及电缆大小规格设计应该遵循的原则等方面。 一、光伏系统中电缆的选择主要考虑如下因素: 1、电缆的绝缘性能; 2、电缆的耐热阻燃性能; 3、电缆的防潮,防光; 4、电缆的敷设方式; 5、电缆芯的类型(铜芯,铝芯); 6、电缆的大小规格。 二、光伏系统中不同的部件之间的连接,由于环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求:

本文主要介绍了光伏系统中电缆选取设计方法,涵盖在光伏系统中选择电缆时应考虑因素,不同环境下如何选择合适电缆,以及电缆大小规格设计应该遵循的原则等方面。
一、光伏系统中电缆的选择主要考虑如下因素:
1、电缆的绝缘性能;
2、电缆的耐热阻燃性能;
3、电缆的防潮,防光;
4、电缆的敷设方式;
5、电缆芯的类型(铜芯,铝芯);
6、电缆的大小规格。
二、光伏系统中不同的部件之间的连接,由于环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求:
1)元件与元件之间的连接
必须进行UL测试,耐热90℃,防酸,防化学物质,防潮,防曝晒。
2)蓄电池和逆变器之间的接线
可以使用通过UL测试的多股软线,或者使用通过UL测试的电焊机电缆。
3)方阵内部和方阵之间的连接
可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管安装,导管必须耐热90℃。
4)室内接线(环境干燥)
可以使用较短的直流连线。
三、电缆大小规格设计,必须遵循以下原则:
1)蓄电池到室内设备的短距离直流连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。
2)方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。
3)交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
4)逆变器的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
5)考虑温度对电缆的性能的影响。
6)考虑电压降不要超过2%。
7)适当的电缆尺径选取基于两个因素,电流强度与电路电压损失。计算公式为:
线损=电流×电路总线长×线缆电压因子(可由电缆制造商处获得)

免费打赏
youxy123456
2014年05月04日 11:04:26
2楼
谢谢学习了!!!
回复
biro
2016年08月06日 20:01:14
3楼
非常好,多谢!
回复
是的手动挡
2016年08月10日 20:41:43
4楼
好帖子,顶起。
回复
lz983665815
2016年08月11日 10:47:34
5楼
楼主能否告知一下,出处是哪?
回复
linchjiu
2016年11月19日 00:17:51
6楼
谢谢楼主。
回复
wuhaitao118
2017年02月03日 13:44:11
7楼
谢谢,学习了
回复
linchjiu
2017年02月25日 16:30:32
8楼
谢谢楼主的分享
回复
linshiyue
2017年08月12日 15:50:08
9楼
非常好,多谢!
回复

相关推荐

APP内打开