这样的设计不是超过地基承载力特征值了吗?
36公里的灰
2014年04月17日 14:15:56
来自于建筑规范
只看楼主

如图表示,地基承载力特征值是Fa=2000Kpa, 但是基础竖向承载力设计值都是2000KN以上,截面面积也就0.4*0.4*3.14=0.5024。这不就大于Fa了么?这不是超限了么?还是我的理解有误,求各位大大解读一下,感激不尽。




如图表示,地基承载力特征值是Fa=2000Kpa,
但是基础竖向承载力设计值都是2000KN以上,截面面积也就0.4*0.4*3.14=0.5024。这不就大于Fa了么?这不是超限了么?还是我的理解有误,求各位大大解读一下,感激不尽。

QQ图片20140417141020.jpg


QQ图片20140417140953.jpg

免费打赏
36公里的灰
2014年04月17日 17:07:06
2楼
求解答啊。。
回复
36公里的灰
2014年05月03日 08:16:03
3楼
。。。。为何些帖会沉。。
回复
wxggaoge
2014年05月03日 10:26:00
4楼
摩擦+端承>地基承载力。我的理解
回复
36公里的灰
2014年05月03日 13:45:53
5楼
wxggaoge 发表于 2014-5-3 10:26 摩擦+端承>地基承载力。我的理解你看端承才:2000*0.5=1000KN,摩擦不可能比这端承还大几倍吧
回复
天天画不累
2014年05月07日 14:17:24
6楼
怎么不可以啊??摩擦桩还都是 摩擦力呢,
回复