屋面蓄水试验的蓄水高度(欢迎讨论)20140418修改
liuvipwcg
liuvipwcg Lv.6
2014年04月17日 09:34:16
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 liuvipwcg 于 2014-4-18 10:02 编辑 如题,查了半天查不到具体的要求,求高人解答。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~接合各位热心小伙伴儿的回答和其他渠道咨询的结果,对蓄水试验有了新的认识,现在贴出来,大家讨论下,如果有不对的地方欢迎大家踊跃发言。

本帖最后由 liuvipwcg 于 2014-4-18 10:02 编辑

如题,查了半天查不到具体的要求,求高人解答。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


接合各位热心小伙伴儿的回答和其他渠道咨询的结果,对蓄水试验有了新的认识,现在贴出来,大家讨论下,如果有不对的地方欢迎大家踊跃发言。
根据 屋面工程质量验收规范 GB50207-2002(小弟只找到了2002版,12版的没法下载,如果有大神找到,希望共享出来给大家看)
3.0.9 屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。 说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,肉眼是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使屋面处于工作状态下经受实际考验,才能观察出屋面工程是否有渗漏。有可能作蓄水检验的屋面,还规定其蓄水时间不应小于24h。 这其中只有规定了时间,并未对蓄水深度作出要求, 由于屋面构造不同,屋面的蓄水功能不尽相同,且并不是所有屋面都可以做蓄水检验的,这个蓄水表示屋面上各处存有水即可,对蓄水的高度并无要求。就蓄水检验本身来说,与淋水检验相比,已严格得多,所以规范对蓄水高度无要求也就可以理解了。事实上,由于屋面有坡度,只要使得屋面各处都蓄上了水,低处的地方已有一定的水深了。
免费打赏
lhs5182008
2014年04月18日 14:22:11
13楼
可以下载了
回复
diabloboy521
2014年04月18日 14:25:04
14楼
确实无法下载!
在网上找了份,也没有找到蓄水高度的解释啊!
回复
diabloboy521
2014年04月18日 14:25:51
15楼
试试这个能下载不?!
回复
lhs5182008
2014年04月18日 14:28:42
16楼
屋面蓄水试验,基本上平屋面或水池能做,坡屋面没有办法做。蓄水深 盖过最高点就可以了。
回复
lhs5182008
2014年04月18日 14:31:12
17楼
liuvipwcg 发表于 2014-4-18 14:02 兄弟,无法下载啊可以下载了
回复
liuvipwcg
2014年04月18日 14:33:34
18楼
一介书生第二 发表于 2014-4-18 14:18 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)有一条:先谢层主,其实之前找规范的时候有注意到《建筑地面工程施工质量验收规范》关于蓄水的叙述,个人觉得这条规定对于屋面工程不适用,但是实际操作时可以借鉴。
回复
liuvipwcg
2014年04月18日 14:37:03
19楼
lhs5182008 发表于 2014-4-18 14:31 可以下载了在此谢过:handshake
回复
lhs5182008
2014年04月18日 14:47:07
20楼
屋面 水深度盖过最高点就可以了,屋面 水的目的是检验 屋面是否渗水 讨论蓄水深度没有实际意义 。我个人认为, 蓄水时间才是关键的,屋面渗水需要一定的时间才以发现,除非是混凝土 屋面板板本身就有很大的裂缝(渗漏点)。就是下大雨后观察,也要有段时间才能有所发现。
回复
lhs5182008
2014年04月18日 15:03:55
21楼
关于屋面防水问题,先要检验屋面板本身是不是渗水,如果屋面板本身渗水很严重,像大面积的渗漏,就需要处理后(大多是高压
高压灌浆)才能做防水,否则做了防水也没有多大的用处,不能解掉根本问题。防水是系统工程,每人细部和细节都要关注,像伸出屋面的 管道、烟道以及伸缩缝的 两侧及盖板 、女儿墙的泛水、通风和采光井等等细部处理,要做好。
回复

相关推荐

APP内打开