本帖最后由 liuvipwcg 于 2014-4-18 10:02 编辑 如题,查了半天查不到具体的要求,求高人解答。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~接合各位热心小伙伴儿的回答和其他渠道咨询的结果,对蓄水试验有了新的认识,现在贴出来,大家讨论下,如果有不对的地方欢迎大家踊跃发言。
本帖最后由 liuvipwcg 于 2014-4-18 10:02 编辑
如题,查了半天查不到具体的要求,求高人解答。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
接合各位热心小伙伴儿的回答和其他渠道咨询的结果,对蓄水试验有了新的认识,现在贴出来,大家讨论下,如果有不对的地方欢迎大家踊跃发言。
根据
《屋面工程质量验收规范》
GB50207-2002(小弟只找到了2002版,12版的没法下载,如果有大神找到,希望共享出来给大家看)
3.0.9 屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。
说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,肉眼是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使屋面处于工作状态下经受实际考验,才能观察出屋面工程是否有渗漏。有可能作蓄水检验的屋面,还规定其蓄水时间不应小于24h。
这其中只有规定了时间,并未对蓄水深度作出要求,
由于屋面构造不同,屋面的蓄水功能不尽相同,且并不是所有屋面都可以做蓄水检验的,这个蓄水表示屋面上各处存有水即可,对蓄水的高度并无要求。就蓄水检验本身来说,与淋水检验相比,已严格得多,所以规范对蓄水高度无要求也就可以理解了。事实上,由于屋面有坡度,只要使得屋面各处都蓄上了水,低处的地方已有一定的水深了。
3楼
没有关于高度的规定,既然蓄水就要把整个防水层浸泡在水中,屋面都有坡度,给最高点水埋了 就可以
回复
4楼
过高点实验
回复
5楼
按照《屋面工程质量验收规范》屋面蓄水试验应分二次进行,第一次是在防水层施工前对结构层进行蓄水试验,第二次是待防水层施工完成后,在完成面上进行蓄水试验。每次蓄水试验时间不少于24h,蓄水高度应高出最高点处2-3cm,每次蓄水试验应由监理工程师签认验收记录。
回复
6楼
屋面工程质量验收规范GB50207-2012•
3.0.12屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。
•
屋面渗漏是当前房屋建筑中最为突出的质量问题之一,
群众
对
此反映极
为强
烈。
为
使房屋建筑工程,特
别
是量大面广的
住宅工程的屋面渗漏问题得到较好的解决,将本条列为强制性条文。
检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水
2h
以后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于
24h
。
检验蓄水池是否有渗漏现象,应在池内蓄水至规定高度,
蓄水时间不应少于24h ,观察检查。如蓄水池发生渗漏,应采取
堵漏措施。
•
回复
7楼
这个起码的把屋面最高点漫过吧
回复
8楼
lhs5182008 发表于 2014-4-17 11:25 按照《屋面工程质量验收规范》屋面蓄水试验应分二次进行,第一次是在防水层施工前对结构层进行蓄水试验,第 …你这是哪个版本低 方便发一份到论坛里
又土又木199201:好像2002版和2012版的
《屋面工程质量验收规范》中,均没有“
屋面蓄水试验应分二次进行,第一次是在防水层施工前对结构层进行蓄水试验,第二次是待防水层施工完成后,在完成面上进行蓄水试验。每次蓄水试验时间不少于24h,蓄水高度应高出最高点处2-3cm,每次蓄水试验应由监理工程师签认验收记录
”。。。。。。这句话,也不知他们是从哪里找到的
回复
9楼
lhs5182008 发表于 2014-4-17 14:42 屋面工程质量验收规范GB50207-2012•3.0.12屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水 …能传一份12版的给大家共享吗
回复
10楼
本帖最后由 lhs5182008 于 2014-4-18 14:21 编辑
屋面工程
质量验收
规范
GB 50207-2012
回复
11楼
lhs5182008 发表于 2014-4-18 11:40 屋面工程质量验收规范GB 50207-2012兄弟,无法下载啊
回复
12楼
建筑地面工程施工质量验收规范
(GB50209-
2010
)有一条:
回复