气体灭火系统泄压口设置
mayuhua
mayuhua Lv.4
2014年04月16日 22:22:50
只看楼主

气体灭火系统泄压口能否设置在防火墙上,本人在档案馆计中遇到一个问题,档案馆的特种介质库及其他一些档案库房设置了气体灭火系统,但根据档案馆设计规范,这些库房的内外墙都是防火墙,建筑专业不让开孔,如何设置泄压口,请各位大虾给个建议。

气体灭火系统泄压口能否设置在防火墙上,本人在档案馆计中遇到一个问题,档案馆的特种介质库及其他一些档案库房设置了气体灭火系统,但根据档案馆设计规范,这些库房的内外墙都是防火墙,建筑专业不让开孔,如何设置泄压口,请各位大虾给个建议。
免费打赏
udbedu
2014年04月17日 08:16:00
2楼
那就没办法设置泄压口了,不设也不会有打问题。
回复
lejey3629
2014年04月17日 17:11:09
3楼
如果你是热气溶胶,当然是不用考虑泄压口的,因为它释放后对房间的压力影响不是很大,近乎常压,如果是其他,那必须要考虑的
回复
lytanxiaomin
2014年04月17日 21:03:39
4楼
好像热气溶胶可以不要开泄压口。
回复
tedaczd
2014年04月18日 09:47:14
5楼
按规范计算 ,按设备选应 注意高度是2/3房间高度 不要伤着人
回复
tedaczd
2014年04月18日 09:57:40
6楼
上传两个文件对应可能有帮助
回复
god_zhh
2014年04月18日 10:40:52
7楼
:victory:
回复
mayuhua
2014年04月18日 19:04:10
8楼
我们做的是七氟丙烷,当时忽视了泄压口,现场工程完工了,业主提出我们违反了规范,需要采取措施补救,如果做一个风管穿越防火墙是否需要保证风管的耐火极限与防火墙一致,即3小时。
回复
xiaogongr
2014年04月28日 12:43:42
9楼
有没有窗户可以利用啊
回复
mayuhua
2014年05月01日 21:19:38
10楼
没有窗户,特种介质库不让设窗户
回复
abcypf
2015年04月28日 12:01:01
11楼
学习了,哈哈!
回复