求助:大佬们 我单位施工的雨污水管道回填土只有29cm,加上路基结构层41cm,总共加在一起为70cm; 我想问问,这样满足不满足设计规范要求啊?
求助:大佬们
我单位施工的雨污水管道回填土只有29cm,加上路基结构层41cm,总共加在一起为70cm;
我想问问,这样满足不满足设计规范要求啊?
3楼
楼主是做排水的吧,路基哪来的厚度啊,你是不是说的路面结构厚度啊?
给排水规范规定,管顶覆土不小于70厘米,你的应该满足规范的,但是好像不好碾压的!
回复
4楼
本帖最后由 小和尚 于 2014-4-17 11:54 编辑
楼主笔误了吧,路基结构层厚度41cm?应该是路面结构层厚度吧!前两天我正好问过排水的,管道覆土厚度是从路面顶面算起,也就是你所说的70cm厚是管道覆土厚度,基本达到最小覆土厚度,但是厚度有点偏小,现在一般最小做到90cm!
回复
5楼
梦凡 发表于 2014-4-16 22:45 楼主是做排水的吧,路基哪来的厚度啊,你是不是说的路面结构厚度啊?给排水规范规定,管顶覆土不小于70厘 …70cm厚度偏小,但是还是满足规范,碾压问题,可以考虑混凝土满包,保护雨水管!
回复
6楼
就是我笔误,是路面结构层为41cm,加上管顶覆土29cm,正好够70cm
回复
7楼
梦凡 发表于 2014-4-16 22:45 楼主是做排水的吧,路基哪来的厚度啊,你是不是说的路面结构厚度啊?给排水规范规定,管顶覆土不小于70厘 …碾压问题可以先压实后反刨。
回复
8楼
楼主的雨污管道是在车厢是在车行道下还是人行道下?虽说你的覆土是满足了要求,但是接户支管埋深就容易不足了,且容易与两侧人行道的电力通信燃气管道交叉,给后续施工带来一定麻烦。
回复
9楼
学习中,只是觉得管道做好做一层细沙保护
回复
10楼
不含管道高度
回复
11楼
工地刚好有在做雨污水工程,学习了,谢谢各位大神
回复
12楼
官道上用沉沙法回填
回复