学校餐厅,共三层,每层面积2400平方,消火栓应该是要设的,喷淋呢?该套哪条规范啊?哪位高人指点一下
学校餐厅,共三层,每层面积2400平方,消火栓应该是要设的,喷淋呢?该套哪条规范啊?哪位高人指点一下
2楼
要设喷淋,消防规范里应该有要求吧。
回复
3楼
没有中央空调系统,可以不设置的
回复
4楼
规范上没提......不需要设置吧
回复
5楼
lsl7250651 发表于 2014-4-17 14:53 规范上没提……不需要设置吧GB50016,8.5.8有
回复
6楼
lsl7250651 发表于 2014-4-17 14:55 GB50016,8.5.8有这一条指的是其烹饪操作间。
回复
7楼
我个人认为应参照GB500-16第8.5.1第4款,需要设置。如果再有疑问,直接问审图的或消防部门
回复
8楼
喷淋是局部设置的~~~不需要整层设置,只有8.5.8中提到的部位设置喷淋
回复
9楼
不需要,不过话说这个餐厅非常大呀~~
回复
10楼
应该是营业面积大于500m2 的厨房操作间要设,餐厅部分不用设。规范上未提及要设的情况(或类似情况)均可不设。本人单位设计的学校食堂餐厅均未设喷淋,消防审查、验收没有问题。
回复
11楼
1、属于建规时,餐厅部分面积每层2400平米,每层一个防火分区,疏散能满足要求、简单装修和不设风管空调时规范没要求设喷淋,设喷淋是高要求。高规要设。
2 、厨房烹饪设备的不是自动喷淋,是一种独立的设备。见附件的规范。
回复