剪重比不满足要求,应该如何调整
梦幻无极
梦幻无极 Lv.14
2014年04月16日 09:16:32
只看楼主

剪重比不满足要求,应该如何调整,求高手解惑。(剪力墙结构,地下2层,地上30层)

剪重比不满足要求,应该如何调整,求高手解惑。(剪力墙结构,地下2层,地上30层)

2.GIF


捕获.GIF

yuanwei103
2014年04月16日 10:10:28
2楼
你在剪力墙上开点洞口看看呢
回复
baowen1314
2014年04月16日 14:29:52
3楼
剪重比主要是地震影响系数在长周期段下降较快,规范出于安全考虑,给出一个最小值的要求!看结果,结构应该处于7度区,建议将连梁折减系数取为0.7,周期折减系数看能不能取小一点(视填充墙的数量而定),实在不行就加大结构中的连梁,这是最有效的方法,调墙柱的效果不大。
回复
梦幻无极
2014年04月16日 16:14:23
4楼
baowen1314 发表于 2014-4-16 14:29 剪重比主要是地震影响系数在长周期段下降较快,规范出于安全考虑,给出一个最小值的要求!看结果,结构应该 …按照你的方法,我吧连梁折减系数取为0.7调了一下,有点作用,但是还未有全部满足。周期折减系数我已经取得很小了。
回复
kketchup
2014年04月16日 16:40:08
5楼
地下室地震力逐渐减弱的地方,不用考虑剪重比。底层1.5,接近1.6可以直接由计算机调整,增大一上各层的剪力
回复
baowen1314
2014年04月17日 08:33:08
6楼
jiwanhai 发表于 2014-4-16 16:14 按照你的方法,我吧连梁折减系数取为0.7调了一下,有点作用,但是还未有全部满足。周期折减系数我已经取得 …没必要全部都满足,特别是6、7度地区很难满足,主要看审图的老总有什么要求!每个地方老总的要求不一样!
回复
qq_1397698181870
2014年04月17日 10:10:27
7楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
pengshuai77
2014年04月17日 10:43:18
8楼
个人认为,看调整的系数大小,如果不大,那么剪重比不满足就等它调整,审图也没有强制要求过!
回复
梦幻无极
2014年04月17日 10:45:44
9楼
pengshuai77 发表于 2014-4-17 10:43 个人认为,看调整的系数大小,如果不大,那么剪重比不满足就等它调整,审图也没有强制要求过!那多大就可以让它自己调整啊。我的是1.059,谢谢
回复
beijixing110110
2014年04月17日 11:04:58
10楼
看你这个超限情况,可以有软件自动调整,不需要调整结构布置,想调的话可以把下部的墙厚加厚点,比如250的墙调到300等。
回复
beijixing110110
2014年04月17日 11:06:23
11楼
嵌固端以下的地方不满足也不用管
回复

相关推荐