厂区软弱地基采用何种给排水管材
lxg.0824
lxg.0824 Lv.3
2014年04月15日 21:25:40
只看楼主

厂区室外回填土层有的厚度达5米,未经碾压,应采用什么给排水管材,或基础怎么处理

厂区室外回填土层有的厚度达5米,未经碾压,应采用什么给排水管材,或基础怎么处理
kssldk
2014年04月16日 11:11:42
2楼
建议考虑下HDPE管。
回复
xyy47
2014年04月16日 16:57:21
3楼
什么管材都无法解决你的问题,还是先把基础处理品好,再用柔性接口的柔性管材。
回复
云飘飘
2014年04月17日 07:00:43
4楼
可以采用球墨铸铁给水管。
回复
wanglixin6181
2014年04月17日 12:21:41
5楼
可参考一下这篇文章《软弱土质地区排水管道基础处理的几种方式及管材的选用》。 http://wenku.baidu.com/view/219d6200de80d4d8d15a4fd5.html
回复
wato92
2014年04月17日 14:03:50
6楼
这样的地基要处理以后才能铺设管道,否则沉降量太大
回复
老徐
2014年05月14日 15:58:32
7楼
先把基础处理好,再采用PE管为好!地下水位低时基础可以分层夯实,地下水位高时采用片石垫层处理。地基处理应结合实际,最好请结构专业帮助一下。
回复