电流回路截面不小于4mm2,电压回路截面不小于2.5mm2出自哪里
mnmnlu
mnmnlu Lv.3
2014年04月15日 08:49:41
只看楼主

想问一下,有一条规定,就是说电流回路截面不小于4mm2,电压回路截面不小于2.5mm2,想知道出自哪本规范

想问一下,有一条规定,就是说电流回路截面不小于4mm2,电压回路截面不小于2.5mm2,想知道出自哪本规范
免费打赏
co1457595710684
2016年04月13日 22:19:18
12楼
好贴{:2_85:}
回复
风平浪静02
2016年04月14日 09:52:03
13楼
一般计量考虑板凳楼,测量可以参考8楼。主要是二次阻抗和二次压降问题。
回复
hzhsj
2016年04月14日 16:15:46
14楼
本帖最后由 hzhsj 于 2016-4-14 16:17 编辑

《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063-2008为设计规范,时间在后;

《建筑电气施工验收规范》GB50303-2002为建筑施工验收规范,时间在前。

所以在效力上前者比后者要高。
回复
electricity
2016年04月14日 20:10:40
15楼
我认为准确的讲是施工规范写错了,或者说施工规范本身在设计技术方面就很不严谨,和时间无关。
回复

相关推荐

APP内打开