从35/6.3变电所引来一路电源给变压器,35kV内开关柜用线路保护还是变压器保护!急...
huayupds
huayupds Lv.2
2014年04月14日 12:40:15
只看楼主

从35/6.3变电所引来一路电源给变压器,35kV内开关柜用线路保护还是变压器保护!,车间设置一台变压器,电源引自上级变电所,选择用的是变压器保护,但是甲方提出要求用线路保护,但是这个是专用线路,我记得有个条文上说,配电专用线路在无其它负荷的情况下。可以采用变压器保护,不知道哪位大虾知道是哪个规范或者条文! 另外,在该变压器前侧装设的是带有熔断丝的负荷开关,甲方要求换成断路器,这个从条文上哪个地方能解释通。。

从35/6.3变电所引来一路电源给变压器,35kV内开关柜用线路保护还是变压器保护!,车间设置一台变压器,电源引自上级变电所,选择用的是变压器保护,但是甲方提出要求用线路保护,但是这个是专用线路,我记得有个条文上说,配电专用线路在无其它负荷的情况下。可以采用变压器保护,不知道哪位大虾知道是哪个规范或者条文!
另外,在该变压器前侧装设的是带有熔断丝的负荷开关,甲方要求换成断路器,这个从条文上哪个地方能解释通。。
免费打赏
lingxuct
2014年04月14日 12:56:50
2楼
不知道规范,但我们是这样的:单台变压器(专变)用变压器保护模式,二台及以上变压器,用线路保护模式。
回复
开心老爸
2014年04月14日 13:11:36
3楼
如果你后面的变压器进线处设置了变压器保护,那么这里设置线路保护就可以了,否则设置变压器保护
回复
电气交流
2014年04月14日 13:19:00
4楼
如果,在变压器前端设置变压器保护的话,可以采取线路保护;
一般来说,会采取变压器保护,而上一级采取线路保护,因为权限不一样,最好不要越级动作,
而且变压器的差动保护最好近一点,要不然就得载波或者光缆了。
至于熔丝是否合适,如果距离够近,可以。
回复
huayupds
2014年04月14日 13:54:28
5楼
电气交流 发表于 2014-4-14 13:19 如果,在变压器前端设置变压器保护的话,可以采取线路保护;一般来说,会采取变压器保护,而上一级采取线 …主要是有规范之类的,拿出去能有说服力,
回复
qsy
2014年04月14日 15:19:33
6楼
变压器多大?离35kV变电所多远?35kV变电所与车间变电所是不是同一单位管理?初步设计高压单线图是怎么定的?
回复